11千瓦电机怎样配热过载继电器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-29
可选20/32A的热继电器,然后适当调节即可。
一般情况下热继电器整定电流等于电动机额定电流,或略小一点点,如果想提高动作灵敏度,可在大于电机的实际负载运行电流与电机额定电流之间,保护电机,你选的过载继电器电流范围有点大,不起作用。实际电流等于整定电流热过载继电器是不动作的。
热继电器得镇定电流是电动机额定电流1.1-1.2倍为宜,因为电机启动时虽然电流是运行时的3-7倍但时间短一般几秒到十几秒热继电器不会动作,缺相和过流以后电流增大继电器热原件动作其常闭副助触点打开切断接触器控制回路,切断电机电源!真确调整热继电器镇定电流!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzevjWvXj.html
其他回答
第1个回答 2011-10-26
11kw电动机额定电流22A,可选20/32A的热继电器,然后适当调节即可。没有25A的。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-10-26
先看一下电机额定电流是多少。起动电流按电机额定电流的3倍算。那过载继电器就按起动电流设定。
第3个回答 2011-10-26
选取一个保护值调节范围包含电机额定电流的热继电器,11kw的电机额定电流大概在25a以内,可以选25A规格的
相似回答
11kw
的
电机
用多少安培的
热继电器
和接触器
答:
选择热继电器和接触器的安培数,是根据电动机的额定电流来选择的
。热继电器和接触器的大小应略大于或等于电动机的额定电流。一般来说,11kw的电机,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电...
11KW
的风机
热继电器怎么
选
答:
11KW的风机热继电器可以选择32A的热继电器
。热继电器的整定电流是有规定的, 一般按照电动机额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。11千瓦电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=22/1.732/0.38/0.8≈20(A)20A×1.25=25 所以11KW电机整定电流在22A左右。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机...
11KW的电动机配
多大的
热继电器
?
答:
直接启动配20~25A,星三角启动配11~16A
。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本...
11千瓦
的
电机
用多大的
热继电器
,多大的接触器
答:
11千瓦的电机用25A的热继电器、接触器。
选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器
。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线...
11千瓦电机
用多大
热过载
保护器
答:
11KW电动机
,额定电流约22A。
热继电器
建议选择32A的。热继电器整定电流按照电动机电流的1.1-1.25倍之间。
请问
11千瓦电机
Y-△降压启动用施耐德LRE21
热继电器
行吗行吗
答:
如果
热过载继电器
是安装在接触器进线测,热继电器的整定值可以设置为25A就可以了,如果在km1的出现测,14A就可以
11kw
的带水泵的
电机
用什么型号的
热继电器
和断路器保护,电机的电流多 ...
答:
11kw的带水泵的电机用LR1-D25322型号的
热继电器
和断路器保护,电机的电流18-25A。根据热继电器的选用原则,热继电器的额定电压应大于或等于电动机额定电压,热继电器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,
11KW电动机
(二极)额定电流约为22A,故可选用LR1-D25322型热继电器,电流调节范围18-25A。
11千瓦
三相
电机
直接启动配最大值25A
热继电器
可以吗
答:
11千瓦
三相
电机
额定电流在22左右,可以使用配最大值25A
热继电器
,将热继电器整定值调整到电机的额定电流即可。
如何
给
11KW
的水泵选择导线.断路器.继电器.
热继电器
?要计算方法_百度知 ...
答:
三相
11KW
鼠笼式
电机
的额定电流是11*2=22A,按经济电流密度5A/mm2计算,要4.4平方,而国家标准没有这个规格,只有4平方、6平方,考虑发热条件,故选6mm2较合适,断路器用60安,因电机启动电流是平常3-6倍,
热继电器
选稍大于22A的,整定值定在22A就可以了 ...
大家正在搜
热过载继电器与热继电器
单相电机热过载继电器
电机不用热过载继电器有问题吗
热过载继电器怎么用
热过载继电器怎么接
热过载继电器怎么安装
什么是热过载继电器
热过载继电器有什么用
jr36-20热过载继电器
相关问题
一个11KW的电机,热过载保护电流如何选择?
11KW的电动机配多大的热继电器?
11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
11Kw异步电动机,配置什么型号接触器和热过载继电器
11千瓦电动机需要多大的热继电器
11kw的的三相电机配多少的热继电器?
11kw的带水泵的电机用什么型号的热继电器和断路器保护,电机...
11KW的三相异步电动机的热继电器的整定值?