11千瓦电机怎样配热过载继电器

如题所述

可选20/32A的热继电器,然后适当调节即可。

一般情况下热继电器整定电流等于电动机额定电流,或略小一点点,如果想提高动作灵敏度,可在大于电机的实际负载运行电流与电机额定电流之间,保护电机,你选的过载继电器电流范围有点大,不起作用。实际电流等于整定电流热过载继电器是不动作的。

热继电器得镇定电流是电动机额定电流1.1-1.2倍为宜,因为电机启动时虽然电流是运行时的3-7倍但时间短一般几秒到十几秒热继电器不会动作,缺相和过流以后电流增大继电器热原件动作其常闭副助触点打开切断接触器控制回路,切断电机电源!真确调整热继电器镇定电流!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-26
11kw电动机额定电流22A,可选20/32A的热继电器,然后适当调节即可。没有25A的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-26
先看一下电机额定电流是多少。起动电流按电机额定电流的3倍算。那过载继电器就按起动电流设定。
第3个回答  2011-10-26
选取一个保护值调节范围包含电机额定电流的热继电器,11kw的电机额定电流大概在25a以内,可以选25A规格的