99问答网
所有问题
11千瓦电动机需要多大的热继电器
如题所述
举报该问题
推荐答案 æ¨èäº2017-11-27
11åç¦çµå¨æºé¢å®çµæµçº¦22Aã
ç继çµå¨æç §çµæºçµæµç约1.1-1.25åéæ©ã
å¯ä»¥éæ©25Açç继çµå¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWWXOvWztB7tzXWjztX.html
其他回答
第1个回答 2015-06-12
最小要22A以上
相似回答
11千瓦
的
电机用多大的热继电器
,多大的接触器
答:
11千瓦的电机用25A的热继电器、接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线电...
11kw的
电机用
多少安培
的热继电器
和接触器
答:
一般来说,11kw的电机,
其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌)
,所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。通常,我们可以选择
25A或者32A的接触器和热继电器
。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
11千瓦
的
电机用多大的热继电器
,多大的接触器
答:
380V的三相电机每千瓦2A左右,11KW*2=22A,11KW的额定电流在22A左右,采用全压启动接触器应大于电机额定电流1倍以上,降压启动或者星三角启动接触器电流等于或者大于电机额定电流就可以了,如果频繁启动可以适当加大。【摘要】
11千瓦
的
电机用多大的热继电器
,多大的接触器【提问】380V的三相电机每千瓦2A左右,...
11KW的风机
热继电器
怎么选
答:
11KW的风机热继电器可以选择32A的热继电器
。热继电器的整定电流是有规定的, 一般按照电动机额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。11千瓦电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=22/1.732/0.38/0.8≈20(A)20A×1.25=25 所以11KW电机整定电流在22A左右。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机...
220v
11
个
千瓦用多大
保护器
答:
11KW电动机,额定电流约22A。热继电器建议选择
32A
的。热继电器整定电流按照电动机电流的1.1-1.25倍之间。
11千瓦电机用多大热
过载保护器
答:
11KW电动机,额定电流约22A。热继电器建议选择
32A
的。热继电器整定电流按照电动机电流的1.1-1.25倍之间。
11千瓦电机
怎样配热过载
继电器
答:
热继电器
得镇定电流是
电动机
额定电流
1.1-1
.2倍为宜,因为
电机
启动时虽然电流是运行时的3-7倍但时间短一般几秒到十几秒热继电器不会动作,缺相和过流以后电流增大
继电器热
原件动作其常闭副助触点打开切断接触器控制回路,切断电机电源!真确调整热继电器镇定电流!
11kw的的三相
电机
配多少
的热继电器
?
答:
符合它的整定电流就行,11kw运行电流一般在20安倍左右,
热继电器
选择电流在30安左右就行,一般整定在1.2倍左右就行了
11千瓦
三相
电机
直接启动配最大值
25A热继电器
可以吗
答:
11千瓦三相电机额定电流在22左右,可以使用配最大值
25A
热继电器,将热继电器整定值调整到电机的额定电流即可。
大家正在搜
3千瓦电机用多大的热继电器
热继电器主要用于电动机的什么保护
2.2kw电机用多大的热继电器
电机选多大的热继电器
7.5kw电机用多大热继电器
电动机如何选择热继电器
电机热继电器的选择
热继电器好是电机保护器好
电机热继电器
相关问题
11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
11千瓦电动机需要多大的热继电器
2.2千瓦的电动机配多大电流的热继电器?
11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
11KW的电动机配多大的热继电器?
11千瓦电机怎样配热过载继电器
11kw的带水泵的电机用什么型号的热继电器和断路器保护,电机...
11千瓦的电机用一个继电器属于什么启动了?