我有个
90KW
6级
电机
,我用小
热继电器
和互感器来保护,但不知道怎么计算电流...
答:
90KW大约180A电流,你可以选用250/5的电流互感器,热继电器选用JR36-20 3.2-5A可调范围的
。电流互感器二次电流最大是5A,因而选用JR36-20 3.2-5A热继电器。
90千瓦电机用多大
的互感器和接触器和多少安的热过载
继电器
答:
90千瓦电机
的工作电流应该是180安左右。(按照电流经验公式1千瓦2安计算)。那么考虑到启动的电流比较大,(一般考虑启动电流2到3倍)互感器一般应该400安就可以了。这样比较准确一些。接触器应该选择600安比较好(一般考虑工作电流的3倍)。热过载
继电器
应该选择(工作电流的1.1倍)200安就可以了。
90千瓦电机用多大
的线和空开,接触器,
热继
。怎么算!谢谢解答!
答:
一般工程计算,在
电机用
三相400V供电时,用1KW=2A的方式估算电流,所以电流在180A。
热继电器
用180A的。空开和接触器容量按1.2倍以上计算216A,对应的规格应该是250A。如果用铠装电缆供电,一般长距离按2~2.5A/平方毫米估算线面积,那么要用75~90平方的电缆,短距离按3~3.5A/平方毫米估算线面积,那...
90个千瓦的
电机用
多少平方线空开接触器
热继
都
用多大
的。谢谢!_百度知 ...
答:
45平方铜导线为宜,线路距离远的话可以是适当加大截面。160A空开,接触器可用200A,
热继电器200A整定值可设定在150A左右
。
...
电机
是
90kw的
一用一备 空开,接触器,
热继用多大
,
答:
空开容量都按1.5倍负载额定电流计算可选270A(或大于其近似值的标准空开);接触器都按
电动机
额定电流计算可选185-200A;
热继电器
都按1.2-1.5倍电动机额定电流计算可选216-270A。
90kw电机用多大热继电器
答:
星三角启动的用120A中心值的!(安装在主接触器下)直接启动用150A中心值(星型解法!)
90KW电机
接入380V的电路中如何选择断路器,交流接触器,
热继电器
...
答:
90KW电机
接入380V的电路中电流是180A,断路器选用DZ20Y--400A的,如果星三角启动的话,你可以选用两台CJ20-250A星点接触器采用CJ20-160A.,
热继电器选用
JR36--100A,铜电缆
需要
50平方。铝的90平方。直接启动的话,断路器选用DZ20Y--400A的,接触器选用CJ20-400A的,加装电动机综合保护器。电缆不变...
90kw电机热继电器
电流可以调至130A吗?
答:
90kW电机热继电器
应调到190A,调到130A电机不能正常运转,热继器会保护的。
90kw
水泵星三角启动到底要
用多大
的断路器,交流接触器(星型接触器,角型...
答:
90KW电动机
,电流180A,启动电流约500A, 转为三角型时电流近似额定电流90KW工作电流大约175A,启动和运行接触器选用CJ20--250,星点接触器160A,空开选用DZ20Y-250A,不要选CJX2的交流,因为他的最大型号才9511,
热继电器选用
JR36---160A就行。时间继电器选用JS14P就行。 13460950020xab | 发布于2012-09-19 举报|...
132KW,
90KW
,75KW,55KW的
电机
星三角启动电气的选型,包括断路器,接触器...
答:
132KW:断路器315A,接触器330A,星型启动那只185A,
热继电器
:铭牌电流/1.7
90KW
:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...