99问答网
所有问题
当前搜索:
90kw电机用多大的接触器
90千瓦电机
的
用多大的接触器
答:
90千瓦电机应该选择160安的接触器
。计算公式为电流等于功率除以电压,对于大功率的机器还应该除以三相电的功率因数。功率因数为0.85。接触器应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
90KW电机
接入380V的电路中如何选择断路器,交流
接触器
,热继电器,电缆...
答:
90KW电机接入380V的电路中电流是180A
,断路器选用DZ20Y--400A的,如果星三角启动的话,你可以选用两台
CJ20-250A星点接触器采用CJ20-160A
.,热继电器选用JR36--100A,铜电缆需要50平方。
铝的90平方
。直接启动的话,断路器选用DZ20Y--400A的,接触器选用CJ20-400A的,加装电动机综合保护器。电缆不变。
90KW电机用多大的接触器
答:
在长时间能够安全使用的前提下,接触器触点的额定电流应不小于实际电流的2倍左右,
即365A,可以使用400A的接触器或者对应的专业的控制器
。
90KW电机用多大的接触器
答:
90KW电机大概180A左右电流,看你的电机是干什么用的,是否频繁启动,
一般情况下用250A的接触器就行了
。
90千瓦电机用多大的
互感器和
接触器
和多少安的热过载继电器
答:
90千瓦电机的
工作电流应该是180安左右。(按照电流经验公式1千瓦2安计算)。那么考虑到启动的电流比较大,(一般考虑启动电流2到3倍)互感器一般应该400安就可以了。这样比较准确一些。
接触器
应该选择600安比较好(一般考虑工作电流的3倍)。热过载继电器应该选择(工作电流的1.1倍)200安就可以了。
90KW电机
设计空开多大?
接触器多大
?三角形接法
答:
空气开关
250A
接触器200A一个150A两个 星—△启动
90KW
软启动柜
接触器用多大
答:
250A就可以了
,因为90KW电机额定电流大约170A,因为不参与启动,所以不用承受启动冲击电流。因为电机偶尔会有些许过载出现,所以也应该留一点余量,当然,选大一些也没什么大的坏处,不过考虑一下成本和实际使用情况,我认为250A就可以满足使用要求了 ...
...
电机
是
90kw的
一用一备 空开,
接触器
,热继
用多大
,
答:
空开容量都按1.5倍负载额定电流计算可选270A(或大于其近似值的标准空开);
接触器
都按
电动机
额定电流计算可选185-200A;热继电器都按1.2-1.5倍电动机额定电流计算可选216-270A。
90千瓦电机
的
用多大的接触器
答:
三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 90KW/380/1.732/0.85=160A。星三角启动时,星形接触器可以选择160A的。主接触器和封角接触器可选择
250A
的。
...需要星形启动三角运行,交流
接触器
需要什么型号,铜线
需要多大
...
答:
交流接触器可以选择
250AD
的二只,150A或者160A的一只,就可以了,总电源断路器选择225A或者250A的多可以。总电源线的截面积是根据变压器到电动机控制柜的距离和导线敷设的方法,散热环境等等决定的,所以不能直接帮助回答,最多是给你个参考吧,70-95㎜²,如果真的想知道导线的选择,可以搜索(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
18.5kw电机用多大的接触器
5.5kw电机用多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
0910接触器带多大电机
11kw380V电机配多大接触器
22千瓦电机用多大接触器
7.5千瓦电机用多大接触器
7.5kw电机用多大的线