90千瓦电机的用多大的接触器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-13
90千瓦电机应该选择160安的接触器。
计算公式为电流等于功率除以电压,对于大功率的机器还应该除以三相电的功率因数。功率因数为0.85。
接触器应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Bvj7XztBO7t7teeOOB.html
相似回答
90千瓦电机的用多大的接触器
答:
90KW/380/1.732/0.85=160A
。星三角启动时,星形接触器可以选择160A的。主接触器和封角接触器可选择250A的。
90千瓦电机用多大的
互感器和
接触器
和多少安的热过载继电器
答:
90千瓦电机的
工作电流应该是180安左右。(按照电流经验公式1千瓦2安计算)。那么考虑到启动的电流比较大,(一般考虑启动电流2到3倍)互感器一般应该400安就可以了。这样比较准确一些。
接触器
应该选择600安比较好(一般考虑工作电流的3倍)。热过载继电器应该选择(工作电流的1.1倍)200安就可以了。
90
个
千瓦
380伏配多少安培的空开和
接触器
?
答:
电压380V,
90kw
功率电流约180A。空开的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如
电动机
,建议选择315A及以上的空气开关。
接触器
建议选择250A的交流接触器。
90
个
千瓦的电机用
多少平方线空开
接触器
热继都
用多大的
。谢谢!
答:
45平方铜导线为宜
,线路距离远的话可以是适当加大截面。160A空开,接触器可用200A,热继电器200A整定值可设定在150A左右。
90千瓦
三相380v
电机用多大
交流
接触器
答:
90千瓦
三相380v
电机
,额定电流180A左右,选250的交流
接触器
.
90千瓦
滑环式
电动机
二次电流多少安
答:
根据查询
90千瓦
滑环式简介得知,90千瓦滑环式
电动机
二次电流180安。90千瓦滑环式电动机二次电流要按照电流经验公式1千瓦2安计算。那么考虑到启动的电流比较大,(一般考虑启动电流2到3倍)互感器一般400安就可以了。
接触器
选择600安比较好(一般考虑工作电流的3倍)。热过载继电器选择(工作电流的1.1倍...
星三角启动
90千瓦
需要
多大接触器
答:
一般
90千瓦的电机
应该用降压起动的,用星角起动的也有,
接触器
可以选额定电流的1。5倍左右即可,按180A计算就是270A,那就先250A的就行了。
九十千瓦的电机
,需要星形启动三角运行,交流
接触器
需要什么型号,铜线...
答:
交流
接触器
可以选择250AD的二只,150A或者160A的一只,就可以了,总电源断路器选择225A或者250A的多可以。总电源线的截面积是根据变压器到
电动机
控制柜的距离和导线敷设的方法,散热环境等等决定的,所以不能直接帮助回答,最多是给你个参考吧,70-95㎜²,如果真的想知道导线的选择,可以搜索(...
星三角启动
90千瓦电机
需要
多大接触器
答:
2个主
接触器
120A-150A Y点接触器100A以下就好,做启动时 遵照Y尾接点先动作再主接触器动作的顺序。热继电器
90
-100A 的。接主接触器下面就好!注意负载,空载和满载电流差很大!
大家正在搜
4千瓦电机用多大接触器
7.5千瓦电机用多大接触器
18.5kw电机用多大的接触器
0910接触器带多大电机
5.5kw电机用多大接触器
22kw电机用多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
5.5千瓦电机用多大的线
55千瓦电机用多大的线缆