99问答网
所有问题
当前搜索:
55千瓦电机用多大的线缆
55千瓦的电机用多大
电缆
答:
55kw电机可以使用35mm²的铝电缆,或者25mm²的铜电缆
,如果电缆穿在管道中,为增加安全系数,建议使用50mm²的铝电缆,或35mm²的铜电缆。计算步骤:1、按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为110A;2、电缆的规格等级为1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70...
55KW的
电机
最少需要
用多大的
电缆线才够(在线等结果)
答:
可以选择35平方毫米的铜电缆
。计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,...
55千瓦的电机用多大
电缆
答:
50mm²的铝电缆,35mm²的铜电缆
。功率55kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A,cosΦ为0.8。电压为380V。查电缆手册YJV知,50mm²的铝电缆,35mm²的铜电缆。
55千瓦的电机
得
用多大的
电缆?
答:
55KW电流取110A,
电缆选用3*35电缆
。一般三相电机的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的5倍,25~35平方的等于3倍或4倍,70,95平方的等于2.5倍,100平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。
55千瓦的电机
得
用多大的
电缆?
答:
55Kw
电机的
额定电流大约在103A左右。35mm²的铜芯电缆的安全载流星约为105A左右。所以,如果不是特别重的负荷,可用3x35mm²+1x16的电缆。
55千瓦电动机用多大的
电缆线?
答:
55千瓦
三相异步
电动机
,额定电流105A左右,如果距离短,用25平方铜线,或者35平方铝线,如果距离超过一百米,用35铜线或50平方铝线
额定
55千瓦的电机
得
用多大的
电缆?
答:
在380V情况下,55KW额定电流约为110A,那么电缆使用35平方铜线。
电机
是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是利用机械能转化为电能,产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 目前最常用的是利用热能、水能等推动发
电机
转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,风电也...
55千瓦电机用多大
平方线
答:
55kw的
电动机
要用35平方的电缆。55kw电动机电流计算::P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=
55
÷(√3×0.38×0.85)=100(A)根据电流对照表,55KW
电机
至少要选择35平方的铜芯电线。
55千瓦
配
多大
线耳电
答:
一、
55千瓦电机用多大
电缆呢 一般会配置三十五平的铝电缆,或者是配置二十五平的铜电缆。依照1千瓦两个电流来算55千瓦电机的额定电流是110安,而常见电缆的规格级别有1、1.5、2.5、4等等,一般小于2.5须乘以9,超过要减1并顺号,而35要乘以3.5并两两组成减0.5,这样可以算出25平方毫米电缆的...
55千瓦电机
需要多少平方毫米铜电缆线
答:
55千瓦电机
额定电流为110安培,它必须要降压启动,所以35平方的铜线即可。电机,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,风电也慢慢走进...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相5.5千瓦电机用多大的线
30千瓦电机用多大电缆
90千瓦电机用多大电缆
37千瓦电机用多少平方的电线
355kw电机用多大电缆
十一千瓦电机用多大线
18.5kw电机用多大电缆
45千瓦用多大电缆
2.2kw电机用多大电缆