22kw
电机用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22kw
电机用多大
的
接触器
答:
电机
电流为I=P/(1732 UCOS)=
22
(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50A更为合适。
接触器
选择通信,共同的电流...
22千瓦电机用多大接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他
32-65A规格的接触
,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22千瓦电机用多大
的交流
接触器
答:
66A左右的接触器
。22kW电机的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
22千瓦电机用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。首先根据电动机功率计算出电流值,对三相380V异步电动机,可按每千瓦2A电流估算,就是千瓦数乘2等于电流值,这台22kW电动机的额定电流约为44A。然后根据电机电流来确定断路器与接触器的电流值。如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5...
22千瓦
的
电机
要配
多大
的交流
接触器
,多大的时间继电器,多大的热...
答:
三相380V,
22千瓦
的
电机
,额定电流:42A 选用交流
接触器
:60A 热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
22千瓦电机
控制线路
用多大
的
接触器
阿,用多少的线阿
答:
答:22Kw
电机
额定工作电流为44A。所以用60A左右的
接触器
。因为选大点,不爱坏。看你用品牌还是一般的应该150元左右。
我这有一台22KW的
电机
直起需要
多大
的
接触器
?
答:
22KW
电动机用
星三角减压启动.用CJX-20 4011
接触器
两只CJX20-3210接触器一只.时间继电器或空气延时头一只即可.直接启动用CJX20-9511接触器.变压器功率应大于80KVA.电动机启动时线路电压不得低于额定电压的85%.
220
千瓦
星角启动
用多大接触器
答:
22千瓦电机
星角启动
用多大
的
接触器
二十二千瓦的
电动机用
星三角启动的话,我们一般选用的是40安到60安的接触器就可以了,也可以选大一点的
三相
二十二千瓦电机
直接启动需
多大接触器
答:
三相
22千瓦
的
电动机
,额定电流45A左右,
接触器
不必考虑
电机
的启动电流,接触器容量比电机的额定电流大20%左右就可以,22千瓦的用65A的接触器比较好