推荐答案 2020-02-29
答:22Kw电机额定工作电流为44A。所以用60A左右的接触器。因为选大点,不爱坏。看你用品牌还是一般的应该150元左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BvBjWBOOXttBXOeetB.html
相似回答
22kw
电动机
应该选
多大的
交流
接触器,
热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22kw
电动机
应该选
多大的
交流
接触器,
热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,
80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22kw
电机用多大接触器
?
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22千瓦电机用多大接触器
答:
22KW
电机
选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大
的接触器
没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22千瓦的电机
要配多大的交流
接触器,多大的
时间继电器,多大的热...
答:
三相380V
,22千瓦的电机,
额定电流:42A 选用交流接触器:60A 热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器
接触器的
选择无非就是电流。
用星三角
控制22千瓦的电机用多大的接触器
几平方的电缆造价是
多少
答:
功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,功率因数cosφ取0.8,那么:I=22000/(1.732*380*0.8)=42A 通常(100A以下)铜线安全载流量是1平方毫米6A,那么42/6=7平方毫米,但没有7平方毫米的铜线的,有10平方毫米规格的铜线。选型10平方毫米的铜线。接触器选63A或100A,建议选100A
的接触器
。电线...
22千瓦电机用多大的
交流
接触器
答:
66A左右
的接触器
。22kW
电机
的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
22kW
电机用多大接触器
合适?
答:
电机
电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50A更为合适。
接触器
选择通信,共同的电流...
22千瓦的电机
要用什么型号的交流
接触器
和热继电器和电缆
答:
ABB
的接触器
: A63-30-11 ABB的热继电器:TA75-DU63 空气敷设电缆:YJV-3X10+PE 直埋敷设电缆:YJV-3X6+PE 空气管道敷设电缆:YJV-3X16+PE 土壤管道敷设电缆:YJV-3X10+PE
大家正在搜
22千瓦电机用多大接触器
7.5千瓦电机用多大接触器
18.5kw电机用多大的接触器
5.5kw电机用多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
0910接触器带多大电机
11kw380V电机配多大接触器
220v交流接触器接线图
电机接触器对照表
相关问题
用星三角控制22千瓦的电机用多大的接触器几平方的电缆造价是多...
22千瓦的电机要配多大的交流接触器,多大的时间继电器,多大的...
22千瓦电机用多大接触器
22kw电机用多大接触器
22千瓦三相电机用多大的线
22千瓦电机星三角启动用多大的交流接触器
22千瓦电机用多大的线多少安开关
380v22千瓦电机用多大的接触器