99问答网
所有问题
22千瓦的电机要用什么型号的交流接触器和热继电器和电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-20
ABB的接触器: A63-30-11
ABB的热继电器:TA75-DU63
空气敷设电缆:YJV-3X10+PE
直埋敷设电缆:YJV-3X6+PE
空气管道敷设电缆:YJV-3X16+PE
土壤管道敷设电缆:YJV-3X10+PE
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wzee7BW7jttzWz77OB.html
其他回答
第1个回答 2013-12-20
同意上面的算法,我是电缆厂的,可以提供所需的电缆
第2个回答 2013-12-20
接触器型号cj20~100安的不容易坏!如果你是用降压启动的就用40安的就可以了
第3个回答 2013-12-22
如果普通电机星角启动的话要,80A.60A.40A.JS14P时间。双联开关
相似回答
22kw
电动机
应该选多大
的交流接触器
,
热继电器
,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,
80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22kw
电动机
应该选多大
的交流接触器
,
热继电器
,塑壳断路器,和进出现电...
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、
热继电器
按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、
交流接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、
电缆
选择:如果是近距离(几十米以内),...
22kw
电机用
多大
接触器
?
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22千瓦的电机要
配多大
的交流接触器
,多大的时间
继电器
,多大的
热
...
答:
三相380V,22千瓦的电机,
额定电流:42A 选用交流接触器:60A 热继电器选用:55A以内调节范围
时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
22KW
电机用
星三角启动选用多大
的交流接触器
答:
22KW
电机
选用一个整定电流在24-32A之间
的热继电器
即可。22kw电机星三角启动接触器可以选择的
型号
有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大
的接触器
没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
...
需要
配多粗的线,多大
的交流接触器和热继电器
?求助
答:
22kw三相
电动机需要
橡胶绝缘电线,载流量56A:铝芯10平方毫米、铜芯6平方毫米。
交流接触器和热继电器
选择50A的就可以。因为22kw三相电动机工作电流44--46.2A。
22KW的带负载
的电动机用
星三角接法选用
的交流接触器
、
热继电器
、马达保...
答:
接触器
CJX2-65两台,CJX2-50一台;
热继电器
JRS1D-93(48~65)A。这个根本不需要计算,规范99D-303里有全套的选型与图纸。
22KW
电动机
应配合
什么型号的
时间继电器,
热继电器
,
接触器
,按钮工作...
答:
用到时间继电器,是指星三角起动器吧 JSZ3A-A时间继电器1只 CJX2-4011(40A)
接触器
2只 CJX2-3201(32A)接触器1只 LAY37按钮红绿各1只 JR36.30A热继电器1只(约25元1只)不
用热继电器
,极力推荐使用德力西JD-5
电动机
综合保护器(约45元1只),保护性能远优于热继器。
22KW
电机
星三角启动 热保护
继电器和接触器
应该选
什么型号
?
答:
22KW
电机采用
星三角启动时,热保护
继电器和
接触器的额定电流应该通过电工计算后选择。根据P=√3×U×I×COSφ,则额定电流:I=P/√3×U×COSφ=22/1.732*0.38*0.85=39.33(安培)考虑到启动电机时,启动电流对
交流接触器和热继电器
的影响,可靠系数可选1.2,则接触器和热继电器的电流应定为...
大家正在搜
交流接触器对电机有什么作用
十一千瓦电机用多大的接触器
电机交流接触器选型
4kw电机用多大交流接触器
45千瓦电机用多大接触器
22千瓦电机配多大接触器
220v电机热继电器接法
75kw电机用多大的接触器
18.5kw电机用多大的接触器
相关问题
22千瓦的电机要配多大的交流接触器,多大的时间继电器,多大的...
22kw电动机应该选多大的交流接触器,热继电器,塑壳断路器,...
22千瓦电机用多大接触器
22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型...
一台22千瓦的三相异步电动机须选配多大交流接触器?,应该怎么...
22千瓦三相电机用多大的线
75千瓦电机用多大型号断路器接触器热继电器
4kw的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?