22千瓦电机用多大接触器
380伏
22千瓦电机
直接接空开起动可以吗?
答:
22kw,工厂里可以直接起动或星三角起动。一般用
接触器
作为控制电器,直接用空开来控制起停似乎不太好,万一
电机
短路,空开就可能烧坏有时会炸开。
22千瓦
加热管要
用多大
的
接触器
答:
60a左右的
是一台打料机,
电机
是
22千瓦
,有三个交流
接触器
,是星三角启动的装置,然 ...
答:
是辅助触点,nc是常闭no是常开
22KW
电机
热继电器应设置为多少安
答:
不能超过44A。选择热继电器就不可以像选择
接触器
一样,最大电流不可超过
电机
的额定电流。也就是说22kw电机所配热继电器最大电流不能超过44A。(如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载),热继电器的选择不可超过被拖动功率最大工作电流,否则就失去了保护电器设备的作用。
22千瓦
三相
电机用多大
的线
答:
建议采用3*10的电缆线,如果需要接地就要用3*10+1*6电缆线。如果你的电机不是频繁启动和大负荷运作的情况下可以3.*6的电缆线。电机的额定电流粗略计算方法为功率乘以2,即
22千瓦电机
44安电流。启动电流约为额定电流的3倍22千瓦电机的启动电流约为130安。根据导线截面积与电流的关系:导线截面积与电流的...
21个
千瓦
220v
用多大接触器
答:
21
千瓦
可以选择线圈电压为220V,额定电流为63A的交流
接触器
。21千瓦电流计算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=21÷(√3×0.38×0.85)=38(A)接触器可以按照负载电流的1.2倍选择。可以选择63A的交流接触器。
三相电
22千瓦电机
星形接法
用多大
电缆
答:
22KW的
电机
额定电流约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为
电动机
线圈...
负载
22千瓦
连接三个
接触器
主电路
用多大
平方线?
答:
三相380V动力负载,22kw,45A电流 用6平方铜线即可
多大
的自耦减压启动器才能带动
22千瓦电机
答:
是小也要配和
电机
功率相当的自藕变压器,也可适当比电机功率大%10~20。自藕变压器是有65%和80%之分的,一般自藕变压器的输出端会有两组抽头,一组65%一组80%,作用是如果起动负载较重的时候选用80%档,起动负载较轻的时候选用65%,楼主说在从减压状态转换到全压状态时
接触器
火花较大,很大...
我用10
千瓦
的220V电压,应用
多大
的交流
接触器
和热继电器。
答:
10
千瓦
额定电流约20A,可以选择25A的交流
接触器
和25A的热继电器。1.热继电器的选用热继电器的保护对象是
电动机
,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。(1)长期稳定工作的电动机可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值...