90kw电机用多大的接触器
90KW电机
接入380V的电路中如何选择断路器,交流
接触器
,热继电器,电缆...
答:
90KW电机
接入380V的电路中电流是180A,断路器选用DZ20Y--400A的,如果星三角启动的话,你可以选用两台CJ20-250A星点接触器采用CJ20-160A.,热继电器选用JR36--100A,铜电缆需要50平方。铝的90平方。直接启动的话,断路器选用DZ20Y--400A的,
接触器选用
CJ20-400A的,加装电动机综合保护器。电缆不变...
星三角启动
90千瓦需要多大接触器
答:
一般
90千瓦的电机
应该用降压起动的,用星角起动的也有,
接触器
可以选额定电流的1。5倍左右即可,按180A计算就是270A,那就先250A的就行了。
90KW电机
设计空开多大?
接触器多大
?三角形接法
答:
空气开关250A
接触器
200A一个150A两个 星—△启动
...需要星形启动三角运行,交流
接触器
需要什么型号,铜线
需要多大
...
答:
电动机
到控制柜的距离,因为一般情况交近,而且是6根导线到电动机,所以,请使用35㎜²或以上的铜芯线。交流
接触器
可以选择250AD的二只,150A或者160A的一只,就可以了,总电源断路器选择225A或者250A的多可以。总电源线的截面积是根据变压器到电动机控制柜的距离和导线敷设的方法,散热环境等等...
90千瓦电机用多大的
线和空开,
接触器
,热继。怎么算!谢谢解答!
答:
一般工程计算,在
电机用
三相400V供电时,用1KW=2A的方式估算电流,所以电流在180A。热继电器用180A的。空开和
接触器
容量按1.2倍以上计算216A,对应的规格应该是250A。如果用铠装电缆供电,一般长距离按2~2.5A/平方毫米估算线面积,那么要用75~90平方的电缆,短距离按3~3.5A/平方毫米估算线面积,...
与55KW、
90KW电机
最佳匹配的施耐德
接触器
答:
90KW电机电流=90000W/(1.73*380*0.9)=152A
接触器
电流=电机电流1.25倍~1.5倍 152*1.25=190A 152*1.5=228A
90KW电机选用
200A接触器为宜 55KW电机电流=55000W/(1.73*380*0.9)=93A 接触器电流=电机电流1.25倍~1.5倍 93A*1.25=116A 93A*1.5=139.5A 55KW电机选用120A...
星三角启动
90千瓦电机需要多大接触器
答:
2个主
接触器
120A-150A Y点接触器100A以下就好,做启动时 遵照Y尾接点先动作再主接触器动作的顺序。热继电器90-100A 的。接主接触器下面就好!注意负载,空载和满载电流差很大!
90KW
软启动柜
接触器用多大
答:
250A就可以了,因为
90KW电机
额定电流大约170A,因为不参与启动,所以不用承受启动冲击电流。因为电机偶尔会有些许过载出现,所以也应该留一点余量,当然,选大一些也没什么大的坏处,不过考虑一下成本和实际使用情况,我认为250A就可以满足使用要求了 ...
90KW电动机用
星角启动,需要几个多少A
的接触器
??
答:
按
电动机
额定电流选择.如果是380V的
电机
,额定电流应该约180A,可用一个160A
接触器
做为星形起动,两个250A接触器做为运转和控制。
132KW,
90KW
,75KW,55KW的
电机
星三角启动电气的选型,包括断路器,
接触器
...
答:
132KW:断路器315A,
接触器
330A,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7
90KW
:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...