99问答网
所有问题
90KW电机设计空开多大?接触器多大?三角形接法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-05-16
空气开关250A
接触器200A一个150A两个
星—△启动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BzOOXttW.html
其他回答
第1个回答 2008-05-18
在250A的,最好用CM1系列的,分断电流高,对人,对设备都有好处,接触器用CJ12-250的,
本人的建议,经济允许的话,上变频器,那样安全,控制也方便.最好用进口的,那样会稳定一些,像施耐德,富士,西门子的等等.
相似回答
90千瓦电机
用
多大
的线和
空开
,
接触器
,热继。怎么算!谢谢解答!
答:
空开和接触器容量按1.2倍以上计算216A,对应的规格应该是250A
。如果用铠装电缆供电,一般长距离按2~2.5A/平方毫米估算线面积,那么要用75~90平方的电缆,短距离按3~3.5A/平方毫米估算线面积,那么要用50~60平方的电缆。如果用3根独立电线供电,按5~6A/平方毫米估算线面积,那么用30~35平方的。...
90kw
水泵星
三角
启动到底要用
多大
的断路器,交流
接触器
(星型接触器,角型...
答:
而新国际通用标准(你给出的电路图)可以看出,
空气开关
选择满足电机电流给予一定富余量,
90kw电机
额定电流175A 因此选择225A空气开关就可以。
接触器
,1KM 2KM是主要运行接触器,线路中
三角形
时候他们各承担一半电流,因此选择110A(好像没见过100A的)电流,3KM为星型点,由于短时电流不会对触头造成损坏...
90个千瓦的
电机
用多少平方线
空开接触器
热继都用
多大
的。谢谢!_百度知 ...
答:
45平方铜导线为宜,线路距离远的话可以是适当加大截面。160A空开,接触器可用200A
,热继电器200A整定值可设定在150A左右。
90千瓦电机
的用
多大
的
接触器
答:
三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 90KW/380/1.732/0.85=160A。
星三角启动时,星形接触器可以选择160A的
。主接触器和封角接触器可选择250A的。
90个千瓦380伏配多少安培的
空开
和
接触器?
答:
电压380V,
90kw
功率电流约180A。空开的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如
电动机
,建议选择315A及以上的
空气开关
。
接触器
建议选择250A的交流接触器。
90KW电机
应该配多大的
空开 多大
的
接触器
答:
90KW电机
应该配整定电流200A的空开 ,250A的交流
接触器
。
...
电机
是
90kw的
一用一备
空开
,
接触器
,热继用
多大
,
答:
空开容量都按1.5倍负载额定电流计算可选270A(或大于其近似值的标准空开);
接触器
都按
电动机
额定电流计算可选185-200A;热继电器都按1.2-1.5倍电动机额定电流计算可选216-270A。
大功率
电机
(
90KW
)采用变频器启动。
答:
最简单的办法就是直接启动。不过
接触器
和断路器必须放大一档来选,最好按二类配合来选。并不是说直接启动就一定会烧接触器,除非你的接触器质量有问题。直接启动时,电流是额定运行电流的6-7倍,你选
电动机
保护用的塑壳断路器即可,没必要过分放大断路器的额定电流。交流接触器放大一档即可,用200A的就...
已知
电机
千瓦怎么计算用
多大
的
空开
、
接触器
和热保护?
答:
接触器
和热保护?\x0d\x0a1,空开按
电机
额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。\x0d\x0a2,接触器按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。\x0d\x0a3,热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。
大家正在搜
11kw380V电机配多大接触器
电机空开接触器明细表
7.5kw电机用多大接触器
11千瓦电机用多大接触器
4千瓦电机选多大的接触器
22千瓦电机配多大接触器
30kw电机用多大空开
电机断路器接触器匹配表
15kw电机用多大热继电器