我有个90KW6级电机,我用小热继电器和互感器来保护,但不知道怎么计算电流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-20
90KW大约180A电流,你可以选用250/5的电流互感器,热继电器选用JR36-20 3.2-5A可调范围的。电流互感器二次电流最大是5A,因而选用JR36-20 3.2-5A热继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eBWjeX7vX.html
其他回答
第1个回答 2012-07-17
90KW大约180A电流,你可以选用200/5的电流互感器,热继电器选用3~9A可调范围的,整定电流调到4.5A。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
如何设置
电机热继电保护器
的
电流
值
答:
先把其整定电流调整到比电动机的额定电流略小
,电机运行时如果发现该热继电器经常动作,就逐渐调大其整定值,直到满足运行要求为止。继电保护器主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油 箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度...
如何选择
热继电器
的整定
电流?
答:
热继电器的整定电流要根据电动机的额定电流来整定
。通常情况下,热继电器的整定电流为电动机额定电流的95%~105%。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值...
电动机热继电器
整定
电流
多大合适啊?
答:
一、相对于三相
电机,
380V电压,可以按公式P=UI 计算得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A
,但是
考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。...
...个
小热继电器来
代替1个大热继电器,它们之间
怎么算电流?
视频时间 14:04
大
电机
如何
用互感器
接
热继电器
起到过载
保护
作用?还有热继电器如何选配...
答:
那要看你的电机额定电流是多大了,我打个比方,如果你的电机额流是300A,那么你应该选用350/5的
电流互感器,
而你的
热继电器
应该选用范围3-6A,因为一次侧电流是70时,你的二次侧是1A,那么你整定时应该按照比电机实际的运行电流大一点来整定,比如你测得电机实际电流是250A,那么你把继电器整点为3....
...配合
热继保护,
那么热继应该调多大
,怎么计算
答:
电机额定电流102A ,采用250/5
电流互感器
配合
热继电器保护,计算
如下:1. 250——5 102——X X=(102×5)/250=2.04A (就是
电动机
额定电流102A时,对应的
互感器电流
值)2.根据
热继电器保护电流
整定要求,取1.05倍整定值,2.04×1.05=2.142 取整数2.1或者2.2均可。
一台
电机采用热继电器保护,但
由于电流太大,所以
采用电流互感器
配热继电...
答:
首先按照电机的额定电流大小选相应的
电流互感器,
例如:30千瓦电机额定电流大约60A,可以选用100/5的电流互感器。然后将电流互感器的K1,K2接到整定电流大小为3A的
热继电器
主触点上下端。最后将热继电器的输出常闭点串接进电机的接触器线圈就可以。要注意的是
,电流互感器
K2要接地。
请问如何选用
热继电器?
答:
1、
热继电器
额定电流选择: 热继电器的额定电流应大于
电动机
额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。2、热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的...
如何利用
电流互感器
配合
热继电器来
对大功率
电机
进行过流
保护,
怎样接线...
答:
根据电流估算
大家正在搜