一台电机采用热继电器保护,但由于电流太大,所以采用电流互感器配热继电器的接法,怎么接啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-13
首先按照电机的额定电流大小选相应的电流互感器,例如:30千瓦电机额定电流大约60A,可以选用100/5的电流互感器。然后将电流互感器的K1,K2接到整定电流大小为3A的热继电器主触点上下端。最后将热继电器的输出常闭点串接进电机的接触器线圈就可以。要注意的是,电流互感器K2要接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zt7BveBtW.html
其他回答
第1个回答 2011-08-13
你好。就是把三个电流互感器的二次侧的线通过热继电器构成回路。电机线穿过电流互感器直接接电机。然后整定热继电器的电流。热继电器的常闭辅助接点控制接触器,起保护作用。注意K2接地。
第2个回答 推荐于2018-03-05
供参考:
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
如何
用
小的
热继电器保护电流
比较
大的电动机
答:
用电流互感器
一次接入大电机电源线路.将小热继器接入二次回路.热继器常闭触点 串入大
电机的
接触器线圈中.
大
电机用互感器
加热
继电器
过载
保护
怎么接线
答:
5的
电流互感器,
那么你应该选用350/,那么你把继电器整点为3,比如你测得电机实际电流是250A那要看你的电机额定电流是多大了,因为一次侧电流是70时,我打个比方,那么你整定时应该按照比电机实际的运行电流大一点来整定.8A,这样就能起到
热继电器的
作用了,如果你的电机额流是300A,而你的热继电器应该...
电流互感器
与
热继电器
怎么接线
答:
电度表属于计量仪器,电流回路不可串入过大电阻,否则计量失准。更不能接入开关。
所以和热继电器应该无关
。电流表精度低,可以串入符合要求的小电阻,可能你指电流表。大电流保护,可以利用电流互感器二次电流使热继电器动作,作为继电保护。
大功率
电机
经
互感器接热继电器
答:
将每一互感器次级的两个接线桩与热继电器的对应相热元件的两个接线桩分别相连就行
。不过提醒一下:两组热元件的热继电器起不到很好的缺相保护功能。能用!但读数不准,须乘以3/4,与某一组热元件串联起来就行。
用电流互感器
和
热继电器保护大电机
是否可靠?
答:
不可靠。因为热继电器只能起过负荷
保护,
而且经过
电流互感器
再到
热继电器,
热惯性的因素,使保护更不可靠。一个电机需要保护的项目比较多,比如缺相、过
电流,
最好
用电机
综合
保护器
。
电流互感器
与
热继电器
怎么接线
答:
有就可以接!如果只有
热继电器
和
电流互感器
则没法接。不起保护作用。 追问: 只有互感器
,电流
表,时间
继电器,
热过载继电器, 回答: 这样可以接!你说你要
保护电机
还是什么?是
电机的
话有多大功率? 追问: 是
电机,
280KW,只求接法 回答: 280KW的电机你
用热继
来作保护?
用电流继电器
啊!!热...
这是一张自耦降压启动箱的电器接线图,图中的
热继电器
(JR16B-20/3)主...
答:
仍然是,在
电动机
全压运行时起保护过载的作用
250KW的
电机热
过载怎么选
答:
三个600/5的
电流互感器,
一个三相5A带差动
保护的热继电器
.接法:将三个电流互感器的接地端并在一起接
热继电器的
三个输出端.三个电流互感器的另外一端各引出一根线分别接热继电器的三个输入端.热继电器的二次触点接入原来的位置.整定:500*5/600=4.16A.为安全起见,在每个电流互感器的两端各并一个...
为什么
用互感器配热继电器
来
保护大
功率
电动机
过载要接入接触器的两个...
答:
接触器的常闭点是用来互锁防止电源短路故障的。
大家正在搜
相关问题
电流互感器与热继电器怎么接线
用电流互感器和热继电器保护大电机是否可靠?
如何利用电流互感器配合热继电器来对大功率电机进行过流保护,怎...
热继电器接线图(JR36-63)
110kW绕线式电机配多大电流互感器和热继电器
三个电流互感器与一个热过载继电器怎么接线
两个互感器与热继电器配合接线图
低压出现一个电流互感器和一个热继电器的作用