第2个回答 2012-02-29
现在一般250kW的电机都是高压电机了, 6kv左右的电压, 电流在30A左右,用互感器的话用45/5,或45/1的就行了, 配合热过载使用, 问题是一般这么大的电机不能用热过载来保护电机了, 一般得配专门的保护器了。
互感器一般用4个、3个可以4个是ABC和零相,3个是ABC, 零流自己计算, 或者AC相和零相。
380V 的电机的话电流有500A左右了, 那就得800/5, 800/1的了, 然后根据计算的变比电流选对应的保护了,不过ABBTA75系列里有这么大的互感器而且带热继电器的,