250KW的电机热过载怎么选

看到资料有说用互感器配合小的热过载使用,但具体用多大的互感器要几个,小热过载又多大,本人纠结中!
低压380的电机

三个600/5的电流互感器,一个三相5A带差动保护的热继电器.接法:将三个电流互感器的接地端并在一起接热继电器的三个输出端.三个电流互感器的另外一端各引出一根线分别接热继电器的三个输入端.热继电器的二次触点接入原来的位置.整定:500*5/600=4.16A.为安全起见,在每个电流互感器的两端各并一个20欧5W的电阻.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
你的电机250KW/380V。电流约500A,电流互感器选600/5的,那么倍率就是120.热继电器选5A的。定值是500/120就可以了。这个值可以定在1-1.05倍的额定比值上。(在这里没给你算具体值,是因为你没有给出电机额定电值)。你可以根据我给你这个算,这个值就是你要的。希望对你有帮助。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-02-29
现在一般250kW的电机都是高压电机了, 6kv左右的电压, 电流在30A左右,用互感器的话用45/5,或45/1的就行了, 配合热过载使用, 问题是一般这么大的电机不能用热过载来保护电机了, 一般得配专门的保护器了。
互感器一般用4个、3个可以4个是ABC和零相,3个是ABC, 零流自己计算, 或者AC相和零相。
380V 的电机的话电流有500A左右了, 那就得800/5, 800/1的了, 然后根据计算的变比电流选对应的保护了,不过ABBTA75系列里有这么大的互感器而且带热继电器的,
第3个回答  2012-03-01
一般低压电机是按照每千瓦两个电流来计算他的过载保护的 最好是用三个电流互感器 不过这么大的电机一般都是用软启动器来启动的 他自带保护的