99问答网
所有问题
当前搜索:
过流一段保护范围
电力系统中
过流一
、二、三段保护的
保护范围
分别是多少
答:
1、一段保护:距离保护的第一段只能保护本线路全长80%~85%
;2、二段保护:的保护范围为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,...
过流一段
二段三段
保护范围
是什么?
答:
第一段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。
保护范围受系统运行方式、故障类型影响大
。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。3、第III段电流保护:定时限过电流...
电容器综合
保护
装置中的
过流1段
2段的指的是什么?
答:
过流一段和过流二段是指保护的范围不同而言的,
一般情况过流一段是短时限或零秒动作
,过流二段的保护范围大些且包括过流一段所保护的范围,动作时限稍大些(相对过流一段而言),如:0.5秒.当发生故障或事故时,过流一段保护零秒动作将故障隔离,当过流一段保护拒动或超出过流一段保护范围时,过流...
一段
,二段,三段电流
保护
指什么?
答:
电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,
主要用于应对本条线路较近距离的短路故障
。电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定...
变电站10kv馈线开关Ⅰ段
过流
动作跳闸,Ⅰ
段范围
?Ⅱ段范围?Ⅲ段范围?金 ...
答:
延时0.5s 动作电流较大 III
段范围
本段及下段,并延伸至下下段的首端范围,做本段及下段的后备;延时1s; 动作电流大 金属性接地指短路很严重,几乎不存在过度电阻的接地。很多地方使用三段式电流
保护
,沿用其概念,并不是都用在线路上,有的线路没有三段,但也设置三段式保护。
保护一段
,保护二段,保护三段是什么意思?
答:
一、保护的范围不同。
1
、第I
段保护
本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第II段。2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的
保护范围
,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备...
电气微机
保护
里的
过流一段
过流二段是什么意思啊,
答:
过流一段和过流二段是指保护的范围不同而言的。一般情况过流一段是短时限或零秒动作。过流二段的
保护范围
大些且包括过流一段所保护的范围。动作时限稍大些(相对过流一段而言。如:0.5秒,当发生故障或事故时,
过流一段保护
零秒动作将故障隔离。
电力线路的电流速断
保护 范围
是?
答:
,存在保护的死区,为克服此缺陷,采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。瞬时电流速断保护中,
保护范围
小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护中,保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%;过电流保护中,保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
变压器
过流
保护的
保护范围
是什么?
答:
变压器
过流
保护的
保护范围
,就是指各侧过流保护的保护对象。具体如下:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备...
速断保护,限时速断保护,过电流保护三者的
保护范围
为什么不一样
答:
限时速断的功能:MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸管理...线路保护功能¨过流Ⅰ段:速断保护功能¨过流Ⅱ段:限时速断保护¨过流Ⅲ段:定时限
过流保护
¨自动重合过电流保护功能:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
过流一段保护范围整定
一二三段保护的整定原则
电流速断保护范围
过流一段和二段保护范围
变压器过流一段保护范围
继电保护三段保护范围
10kv过流保护整定值计算
10kv过流一段二段三段定值怎么算
三段式电流保护的基本原理