继电保护中距离保护中
保护1段
,保护2段,保护3段怎样区分? 谢谢_百度知...
答:
2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该装设距离保护第III段,其启动阻抗要按躲开运行时的负荷阻抗来选择,而动作时限则应该比距离III
段保护范围
...
距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的
保护范围
?
答:
第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比
保护范围
内其他各保护的最大动作时限高出一个△t。第II段的保护范围为本线路的全长并延伸到下
一段
线路的一部分(不应超出下一段线路距离保护I段的保护范围),距离保护I段和距离保护II段共同构成了本线路的主保护。第...
电力线路的电流速断
保护 范围
是?
答:
,存在保护的死区,为克服此缺陷,采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。瞬时电流速断保护中,
保护范围
小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护中,保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%;过电流保护中,保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
过电流
保护
和电流速断区别?
答:
过电流保护和电流速断区别:
1
、时限不同 过电流保护:是带有动作时限的;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和
过流
保护配合使用。2、
保护范围
不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的...
过电流
保护
和速断保护的区别是什么?
答:
,就是指各侧过流保护的保护对象。变压器的后备保护主要是保护变压器的外部故障,作为主变内部故障的后备保护,也可以作为是馈线距离保护的后备保护。高压侧:高压侧过流(低压侧低压启动),过负荷保护,失压保护,低压侧:低压侧过流(低压启动)。和所有电力系统一样,为保护电气...
速断保护,限时速断保护,过电流保护三者的
保护范围
为什么不一样
答:
限时速断的功能:MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸管理...线路保护功能¨过流Ⅰ段:速断保护功能¨过流Ⅱ段:限时速断保护¨过流Ⅲ段:定时限
过流保护
¨自动重合 过电流保护功能:过电流保护器具有过载,...
电流速断
保护
与过电流保护有何区别?
答:
3、保护的范围区间不同。速断保护:由于可靠系数的存在,
保护范围
小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围,一般达到被保护线路的全长的80%即可。过电流保护:保护范围为被保护线路的全长,甚至可以延伸到下一级线路部分。图中,KA
1
为速断保护继电器、KA2为过电流保护继电器,各自的保护范围见图中...
速断保护,限时速断保护,过电流保护三者的
保护范围
为什么不一样
答:
限时速断的功能:MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸管理...线路保护功能¨过流Ⅰ段:速断保护功能¨过流Ⅱ段:限时速断保护¨过流Ⅲ段:定时限
过流保护
¨自动重合过电流保护功能: