电力系统中
过流一
、二、三段保护的
保护范围
分别是多少
答:
1、
一段保护
:距离保护的第一段只能保护本线路全长80%~85%;2、二段保护:的
保护范围
为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,...
什么叫二段保护、三段保护、
一段保护
?
答:
1、
一段保护
器通常有两种类型:熔断器和断路器。熔断器是一种电路保护器件,它通过熔断电路中的熔丝来实现过电流保护。熔断器的动作
范围
取决于熔丝的额定电流和额定熔断时间。断路器是一种电气开关,它可以在电路中检测到过电流时自动切断电路,从而实现过电流保护。断路器的动作范围取决于额定电流、额定短路电流...
一段
,二段,三段电流
保护
指什么?
答:
第
一段
的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I
段保护范围
通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。3、第III段电流保护:定时限过电流...
电容器综合
保护
装置中的
过流1段
2段的指的是什么
答:
过流一段和过流二段是指保护的范围不同而言的,一般情况过流一段是短时限或零秒动作,过流二段的保护范围大些且包括过流一段所保护的范围,动作时限稍大些(相对过流一段而言),如:0.5秒.当发生故障或事故时,过流一段保护零秒动作将故障隔离,当过流一段保护拒动或超出
过流一段保护范围
时,过流...
保护一段
,保护二段,保护三段是什么意思?
答:
2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该装设距离保护第III段,其启动阻抗要按躲开运行时的负荷阻抗来选择,而动作时限则应该比距离III
段保护范围
...
继电保护中距离保护中
保护1段
,保护2段,保护3段怎样区分? 谢谢_百度知...
答:
2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该装设距离保护第III段,其启动阻抗要按躲开运行时的负荷阻抗来选择,而动作时限则应该比距离III
段保护范围
...
过电流
保护
和电流速断的区别是什么啊?
答:
过电流保护和电流速断区别:
1
、时限不同 过电流保护:是带有动作时限的;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和
过流
保护配合使用。2、
保护范围
不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的...
电流
保护
分哪几段?
答:
第
一段
的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I
段保护范围
通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。3、第III段电流保护:定时限过电流...