在高压继保中什么是
一段过流保护
答:
过流保护
是一种速断保护,可防止在该区域内发生的短路故障。固定值由最终的两相短路电流决定。选择性取决于相邻保护相关设置的大小。为了保证选择性,这种保护具有死区。最大工作模式下的最终三相短路用于验证设定值是否合适,并且要求灵敏度系数大于
1
。
何谓线路过电流
保护
,瞬时电流速断保护?
答:
你应该说详细点,免得人家回答你牛头不对马嘴。我估计你说的是电力系统的电流保护。
1
、线路过电流保护 一般来说,就是电流达到你预定的值,然后经过延时(一般是零点几秒到几秒
范围
)线路的电流还没降下来,那么就会启动跳闸回路跳闸。当然,也有一种叫反时限
过流保护
,利用的GL-系列的反时限电流继电器...
变压器的有哪些
保护
,各保护的
范围
,在什么情况用。
答:
1
、
过流保护
装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流...
三段式
保护
在双电源网咯中使用时会遇到什么困难
答:
1
、第I段:瞬时电流速断保护;第II段:限时电流速断保护;第III段:定时限过电流保护。2、第I段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。3、保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。4、第I
段保护范围
通常比较小,为线路全长的15~50%。5、由于灵敏度不够,所以第I段保护...
电力系统中三段
保护
的区别?
答:
(3)过电流保护:该保护不仅能保护本线路全长,且能保护相邻线路的全长。电力系统中三段保护之间的联系如下:
1
、在三段保护中,电流速断保护和限时电流速断保护分别为保护的第Ⅰ段和第Ⅱ段,他们构成本线路故障时的主保护。2、定时限
过流保护
作为第Ⅲ段,它既是下一级线路保护或断路器拒动时的远...
三段式
过流保护
各段的整定值是怎么确定的!都为额定电流的多少!_百度...
答:
二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路
一段
的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,
保护范围
最大,时限最长。电流三段保护 为了实现过电流...
三段式电流
保护
的原理
答:
一段
又叫电流速断
保护
,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作
范围
整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段...
电流速断
保护
分段原则是什么?
答:
分以下三段:电流速断保护,限时电流速断保护,定时限过电流保护。电流速断保护简单可靠,动作迅速;但不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能无
保护范围
。限时电流速断保护结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较...
电流速断保护的
保护范围
是按躲过最大运行方式下的短路电流考虑的对不...
答:
则保护装置动作,断路器跳闸。为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的
保护范围
。
高压配电综合
保护
测控仪为什么分
过流1段
过流2段过流3段
答:
三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,
保护范围
最大,时限最长。也就是第一段为了可以零时限切除本段就牺牲了一定保护范围,他不带时限范围不能延伸到下一段,否则越级跳闸了。第二段为了弥补第
一段保护
不能保护全长,所以他保护...