99问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断保护范围
电流速断保护
的整定原则?
答:
限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
。由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须装设一种以较小时限快速切除全线范围内故障的电流保护。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护...
三段过流
保护
指哪三段保护?
答:
1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%
。2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
限时
电流速断保护
的
保护范围
答:
被保护线路的全长或下一回线路的15%
。流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,保护范围为被保护线路的全长或下一回线路的15%。
电流速断保护
和过
电流保护
有哪些区别呢
答:
电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长
。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。过电流保护(Over Current Protection)就是当电流超过预定最大值时,使保护装置...
什么叫
电流速断保护
?它有什么有优缺点?
答:
1. 瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长,一般设定为被保护线路全长的85%
。2. 限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。3. 过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。电流速断保护和其它保护的区别 电网中电气设备发生故障时,短路电流会...
限时
电流速断保护
的
保护范围
答:
限时电流速断保护的保护范围是根据被保护设备的短路电流整定的,
可以是被保护线路的全长或下一回线路的15%
。为了解决保护死区的问题,可以采用带有时限的电流速断保护,其保护范围包括线路全长并延伸到相邻线路的无时限保护的一部分。时限速断保护的动作时限比相邻线路的无时限保护的动作时限大一个级差。
限时
电流速断保护
的
保护范围
答:
限时
电流速断保护
是一种用于保护电力系统中的线路和设备的保护装置。当短路电流超过设定值时,保护装置会触发,断开电路,以保护线路和设备的安全。为了确保保护的选择性,即只对故障点附近的线路进行保护,限时电流速断保护只能覆盖被保护线路的一部分。
保护范围
可以是被保护线路的全长,或者是下一回线路的...
单电源线路
速断保护
的
保护范围
答:
20%~50%。单电源线路速断保护的保护范围是在20%~50%。范围小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的50%,限时电流速断保护中范围是被保护线路的全长或下一回线路的20%;过电流保护中,
保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长
。
电流速断保护
和过
电流保护
的区别是?
答:
1、时限不同 过电流保护:是带有动作时限的;电流速断保护:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:
保护范围小于被保护线路的全长
。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护范围...
无时限
电流速断保护
的
保护范围
答:
该
保护范围
如下:1、无时限
电流速断
不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分。系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围。2、为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式通过本线路的电流为最大的运行方式来整定,但这样对其运行方式的保护范围就缩短了。