99问答网
所有问题
无时限电流速断保护的保护范围
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-29
该保护范围如下:
1、无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分。系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围。
2、为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式通过本线路的电流为最大的运行方式来整定,但这样对其运行方式的保护范围就缩短了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7BOXOv777ztejOOXvB.html
相似回答
无时限电流速断保护的保护范围
答:
无时限速断保护的动作电流按大于本线路末湍三相短路时流过保护的最大短路电流来整定的
。根据查询今日头条显示,无时限电流速断保护是按照躲开相邻线路出口(或本线路末端)最大短路电流来整定,动作迅速(无时限),但不能保护本线路全长,整定值最大,保护范围最小。
速断保护
,限时速断保护,过
电流保护
三者
的保护范围
为什么不一样_百度...
答:
速断保护功能:一、
电压速断保护线路
发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。二、电流速断保护电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能线路...
为什么
无时限电流速断保护
不能保护线路全长
答:
1、无限时电流速断保护也就是过流保护I段,
一般保护范围为线路全长的80%到85%
。假如它的保护范围扩大到线路全长,那么假如因TA本身误差将保护范围延伸到下一线路,则当下一线路首端发生故障,那么本线路和下一线路过流I段都将动作,保护失去选择性。所以不能保护全长。2、过流I段算是10千伏线路主...
电流速断保护的
整定原则?
答:
限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%
。由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须装设一种以较小时限快速切除全线范围内故障的电流保护。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护...
无时限电流速断保护范围
是线路的70%,对吗?
答:
这句话是不对的 因为这个断路
保护
,应该是线路的70%以上,就会进行切断保护。a
范围
应该是70%到百分之百。
电力线路的
电流速断保护 范围
是?
答:
保护范围
小于被保护线路的全长设定为被保护线路的全长的80%。电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸。
电流速断保护没有时限
,不能保护线路全长(为避免失去选择性),存在
保护的
死区,为克服此缺陷,采用带
时限的电流速断保护
以保护线路全长。瞬...
电流速断保护
有什么作用呢?
答:
断路器跳闸。电流速断保护一般
没有时限
,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区,为克服此缺陷,常采用带
时限的电流速断保护
以保护线路全长。时限速断
的保护范围
不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的
无时限保护的
一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。
什么叫
电流速断保护
?它有什么有优缺点?
答:
它与
无时限电流速断
配合,以消除
电流速断保护的
动作死区。电流速断保护有什么特点?电流速断保护的特点包括接线简单、动作可靠、切除故障快,但不能保护线路全长,
保护范围
受系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为确保速断保护动作的选择性,电力系统中速断保护通常带有一定的时限,即...
什么叫
电流速断保护
答:
它们的不同是保护范围不同:1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%2、限时电流速断保护:
保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%3、过电流保护
:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长电流速断保护和其它保护的区别 电网中电气设备发生...
大家正在搜
变压器瓦斯保护的保护范围
电流速断保护的动作时限取
无时限电流速断保护中时效要求是
电压和无功功率的关系
减小系统短路电流的方法
变压器差动保护实验数据分析
过电流保护的动作时限如何整定
属于升压变压器怎么判断
定时限过电流保护的保护范围