电流速断保护的计算公式
电流速断保护的
整定
公式
是啥?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电流速断保护
整定
计算公式
是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
电动机怎么
计算
过负荷与
速断保护
?
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、
电流速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
变压器的过流保护和
速断保护
定值怎么算,有
公式
吗?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器
电流速断保护
按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3,Idmax---低压母线...
什么叫做
电流速断
?其动作值怎么
计算
答:
2. 限时电流速断保护的保护范围通常是被保护线路的全长或下一回线路的15%
。3. 过电流保护的保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。计算方法如下:1. 过电流元件按照额定电流进行整定,公式为:Idz = Kk/Kf * Ie。其中,Kk的取值范围为1.1~1.2,Kf的取值范围为0.85,Ie是变压器...
什么叫做
电流速断
?其动作值怎么
计算
答:
回答:对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而
电流速断保护
一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、...
速断
怎么
计算
答:
高压控制柜(10KV)的
速断电流
值和过流值
计算
方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...
过流
保护的公式
是什么?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器
电流速断保护
按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压...
高压控制柜的
速断电流
值和过流值怎样
计算
?10KV
公式
是
答:
:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须装设一种以较小时限快速切除全线范围内故障的
电流保护
。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护...