99问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断保护范围
什么是限时
电流速断保护
?其
保护范围
是什么
答:
简单说,就是在一定的时间内允许
电流
比规定的要大,而且有一定的时间限制,过了这个时间就会跳闸,利用这个原理可以保证一些小于这个电流的但又超过规定的电流的回路跳闸,防止造成停电
范围
的扩大。至于范围就要看你的用电设备的电流的,这个也说不准,好象是这样的。
一段,二段,三段
电流保护
指什么?
答:
就是一条输电线路,装了三套
电流保护
,三套电流保护的动作电流和动作时间整定值不同。电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“
速断保护
”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条...
在许多发电机保护装置中,都提到了差动
速断保护
,其保护定值
范围
为:2...
答:
最后回答一下你的问题,发电机的差动
速断保护
,设置
范围
2-14倍的额定
电流
,是指在2-14之间可以设定,不可以设置过小,区外故障容易误动;当然不能设置为15倍。根据设备的运行方式和发电机的次暂态电抗,发电机空载运行时在端部故障差动电流最大,最多也就5倍的额定电流,为保证1.2倍的灵敏度,...
什么情况下采用
电流速断保护
?
答:
变压器差动
速断保护
当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由其中一个差动
电流
改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为两个差动电流矢量之和,即短路电流能使继电器可靠动作。变压器差动保护的
范围
是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差...
电流速断保护
动作电流整定为多大合适?
答:
电力线路
电流速断保护
是按躲过本线路末端三相最大短路电流整定计算确定的。实际上,由于自然环境对线路的影响和人为的因素,造成线路的接触电阻过大,特别是线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会起动。线路上电流速断保护不到的区域称为死区。在电流速断保护死区内发生短路...
电流速断保护
与过
电流保护
有何区别?
答:
3、保护的范围区间不同。速断保护:由于可靠系数的存在,保护范围小于被保护线路的全长。瞬时
电流速断保护范围
,一般达到被保护线路的全长的80%即可。过电流保护:保护范围为被保护线路的全长,甚至可以延伸到下一级线路部分。图中,KA1为速断保护继电器、KA2为过电流保护继电器,各自的保护范围见图中...
电流保护
分哪几段?
答:
分以下三段:
电流速断保护
,限时电流速断保护,定时限过
电流保护
。电流速断保护简单可靠,动作迅速;但不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能无
保护范围
。限时电流速断保护结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较...
电力系统中过流一、二、三段保护的
保护范围
分别是多少?
答:
1、一段保护:距离保护的第一段只能保护本线路全长80%~85%;2、二段保护:的
保护范围
为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,...
瞬时
电流速断保护
的动作电流应大于
答:
瞬时
电流速断保护
的动作电流应大于下条线路首端短路时的最大短路电流。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断。离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路...
速断保护
,限时速断保护,过
电流保护
三者的
保护范围
为什么不一样_百度...
答:
差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线
范围
的故障,一般只用于元件保护,如变压器和发电机等。其原理是比较元件两侧的电流大小和方向。
电流速断保护
反映相间短路故障,在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛。其动作电流按短路电流整定,数值大,只有线路始端故障时的短路电流才会大于其动作电流,即速...