一段,二段,三段电流保护指什么?

如题所述

就是一条输电线路,装了三套电流保护,三套电流保护的动作电流和动作时间整定值不同。
电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。
电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。
电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。
如此,三套电流保护各司其责。反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

    电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的 短路故障 。

    电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“ 过流保护 ”,主要用于应对本条线路末端 短路故障 并作为下一段线路故障的后备保护。

    电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。

    有别于电流速断,过电流保护通常是指其启动电流按躲过最大负荷电流整定的一种保护装置,也是多段式电流保护的最后一段,成为定时限过电流保护,亦即电流三段保护。按照躲过最大负荷电流整定。它在正常运行时不应该起动,而在系统发生故障时能反应于电流的增大而动作,在一般情况下它不仅能够保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长,以起到远后备保护的作用。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-02
分别指过负荷、过流和电流速断三段保护,在回路上装三段保护后,可以保证负荷在大部分故障时都有保护,不会使得设备故障。
第3个回答  2019-12-21
应该是指不同保护的程度,或者是保护的功率吧!
第4个回答  2021-03-31

相似回答