99问答网
所有问题
当前搜索:
电流三段保护的范围
电力系统中过流一、二、
三段保护的保护范围
分别是多少
答:
1、一段保护:距离保护的第一段只能保护本线路全长80%~85%
;2、二段保护:的保护范围为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,...
三段
式
电流保护
中,各段的
保护范围
大致多少?
答:
三段
,
保护
本线路及下一线路全长
电流保护的三段
分别代表什么作用?
答:
1、第I段电流保护:瞬时电流速断保护
。第一段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的...
三段电流保护的范围
?
答:
三段式电流保护一般由无时限电流速断保护(Ⅰ段)、带时限电流速断保护(Ⅱ段)和定时限过电流保护(Ⅲ段)相互配合构成整套保护
。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值...
三段过流保护指哪
三段保护
?
答:
三段过流保护指的是瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)、过电流保护(电流Ⅲ段)
。1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。3、过电流...
三段
式
电流保护
是哪三段
答:
三段
式
电流保护
指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第
三段
),相互配合构成的一套过电流保护机制。1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;
3段
,带N秒的延迟...
三段
过流
保护
指哪些保护?
答:
三段式过流保护包括:
1、瞬时电流速断保护
(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)3、过电流保护(电流Ⅲ段)各阶段的作用分别为:1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下...
继电
保护三段
式
电流保护
答:
电流三段式分为一段
瞬时电流速断保护
,只能保护线路的一部分不能保护全长,整定原则按躲过本线段末端的最大短路电流整定,校验原则是最小保护范围和最大范围的比值大于百分之15.二段是限时电流速断保护,能保护线路的全长以及相邻下一级线路的一部分,整定原则配合下一线路的一段进行整定,校验取本...
线路
三段
式过流
保护
定值如何设定
答:
1、
三段
式过流保护各段的整定值一般为Ⅰ段―电流速断保护取8-10倍额定电流。2、Ⅱ段―限时电流速断保护,取值比Ⅰ段稍小,但有动作时限,从上往下时间逐渐变少。3、Ⅲ段―过
电流保护
一般取值1.1-2倍额定电流。4、很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备...
距离保护一二
三段保护范围
答:
距离保护一二
三段保护范围
如下:第Ⅰ段是瞬时动作的,保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性。第Ⅲ段与过
电流保护
相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
过流一段保护范围
一二三段保护的整定原则
线路三段保护范围
电流速断保护三段
一二三段保护范围图解
三段式电流保护各段保护范围
继电保护三段保护范围
过流123段保护范围
对三段式电流保护的理解