99问答网
所有问题
当前搜索:
电流速断保护范围
带时限
速断保护
的
保护范围
是
答:
其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的
保护范围
。保护类型有三种:电压速断保护,
电流速断保护
,变压器差动速断保护。保护特点:速断保护为了克服过
电流保护
在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,...
电流速断保护
不能用来保护线路全长对吗?
答:
是正确的。
电流速断保护
一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区。为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的
保护范围
不仅包括线路全长,而深入到相邻线路的无时限保护的一部分,其动作时限比相邻线路的无时限保护大一个级差。接线简单,动作可靠...
过
电流保护范围
是否等于线路全长?
答:
是正确的。
电流速断保护
,限时电流速断保护,定时限过
电流保护
。电流速断保护简单可靠,动作迅速;但不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能无
保护范围
。限时电流速断保护结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较...
电流速断保护
与过
电流保护
有何区别?
答:
3、保护的范围区间不同。速断保护:由于可靠系数的存在,保护范围小于被保护线路的全长。瞬时
电流速断保护范围
,一般达到被保护线路的全长的80%即可。过电流保护:保护范围为被保护线路的全长,甚至可以延伸到下一级线路部分。图中,KA1为速断保护继电器、KA2为过电流保护继电器,各自的保护范围见图中...
瞬时
电流速断保护
在什么时
保护范围
最大
答:
瞬时
电流速断保护
在最大运行方式时
保护范围
最大。瞬时电流速断保护的保护范围受运行方式和故障类型的影响,当整定值固定不变时,短路电流越大,灵敏性越高,保护范围越长。仅反应电流增大而能瞬时动作切除故障的保护,称为电流速断保护。
电流速断保护
中最小
保护范围
和灵敏度是一个意思吗?最小保护范围该如何求...
答:
电流速断保护
不能保护线路全长,只能用
保护范围
来表示保护的灵敏度,也就算是一个意思了。计算和做出在最小运行方式下两相短路电流和线路长度的关系曲线Id=f(l)。对应动作电流的那段线路长度除以线路全长的百分数,即最小保护范围。
三段
电流保护
的
范围
?
答:
三段式
电流保护
一般由无时限
电流速断保护
(Ⅰ段)、带时限电流速断保护(Ⅱ段)和定时限过电流保护(Ⅲ段)相互配合构成整套保护。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值...
无时限
电流速断保护
的
保护范围
的决定因素是什么?
答:
短路电流大小,短路持续时间,系统电压等级。1、短路电流大小:无时限
电流速断保护
装置的选择和整定值应根据系统短路电流大小进行确定。2、短路持续时间:无时限电流速断保护装置的选择和整定值应考虑系统短路持续时间,短路持续时间长,保护装置的整定值应大。3、系统电压等级:无时限电流速断保护装置的选择...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜