第1个回答 2022-10-21
过流一段和过流二段是指保护的范围不同而言的,一般情况过流一段是短时限或零秒动作,过流二段的保护范围大些且包括过流一段所保护的范围,动作时限稍大些(相对过流一段而言),如:0.5秒.当发生故障或事故时,过流一段保护零秒动作将故障隔离,当过流一段保护拒动或超出过流一段保护范围时,过流二段保护动作,以此来保证选择性、快速性、灵活性的要求,5,
相似回答
高压配电
综合保护
测控仪为
什么
分
过流1段
过流
2段
过流3段
答:
一段又叫电流速断保护
,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段...
三段式电流
保护指的是什么?
答:
一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定。二段又叫限时电流速断
,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二...
三段式电流
保护的
原理
答:
一段又叫电流速断保护
,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段...
变压器空载运行 断路器跳闸
综保
显示
二段过流
答:
首先你说变压器空载运行,是由停运状态到合闸充电状态
的
空载运行;还是已经投入空载运行一段时间之后,
综合保护装置
报
二段过流
跳闸呢!?这个你没说清楚吧!现在根据两种情况回答你,第一种情况,不排除
电容
电流的可能性,也就是由变压器的励磁涌流造成的,这时你要检查变压器保护的二次谐波闭锁是否投入,...
什么是电容器保护装置?
答:
1、相间过流保护 本装置设有两段式定时限特性过电流保护,用于切除
电容器
组与断路器之间连线的故障和电容器内部故障。当大电流大于整定值,经延时后保护动作。保护逻辑框图如下:2、零序过流保护 零序
过流保护是
针对单三角形接线的电容器组发生内部故障所设置。当零序电流大于整定值,经延时后保护动作,...
DPR361C
电容器保护装置
主要功能有哪些
答:
1、相间过流保护。本装置设有两段式定时限特性过电流保护,用于切除
电容器
组与断路器之间连线的故障和电容器内部故障。当大电流大于整定值,经延时后保护动作。2、零序过流保护。零序
过流保护是
针对单三角形接线的电容器组发生内部故障所设置。当零序电流大于整定值,经延时后保护动作,保护逻辑框图同...
什么
是电流
的
三段式
保护?
答:
分以下三段:电流速断保护,限时电流速断保护,定时限过电流保护。电流速断保护简单可靠,动作迅速;但不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能无保护范围。限时电流速断保护结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)
的
后备保护,且受系统运行方式变化较...
10KV
过流一段
、过流
二段
继电
保护
整定计算公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限
的
确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
电容器过流
怎么限制
答:
电容器过流
一般有几个原因造成:1,电压过高;2,谐波超标。要设计滤波装置,必须要了解谐波背景,如谐波次数、含量等,根据这些数据设计滤波回路或补偿回路。绝对没有一个固定滤波装置适用所有谐波现场的!必须量身定做!
大家正在搜
电容器是储存什么的装置
电容器是什么装置
电容器组的放电装置
电容器保护装置
电容器放电装置的作用
电容器零序电流保护
电容器过流保护
电容器放电装置
电容器的保护方式有哪些