变压器空载运行 断路器跳闸综保显示二段过流

变压器空载运行 断路器跳闸综保显示二段过流
着急!着急!着急!

你这个问题问的有点笼统,条件不足。
首先你说变压器空载运行,是由停运状态到合闸充电状态的空载运行;还是已经投入空载运行一段时间之后,综合保护装置报二段过流跳闸呢!?这个你没说清楚吧!
现在根据两种情况回答你,第一种情况,不排除电容电流的可能性,也就是由变压器的励磁涌流造成的,这时你要检查变压器保护的二次谐波闭锁是否投入,如果保护装置没有这项功能(一般的综合保护装置都应该有的。),你就得断电,检查变压器绝缘,如果确认绝缘没有问题,就解掉综合保护装置的二段过流保护,不过一般不这么做,我建议你可以适当延长保护动作时间,通常情况下,如果是励磁涌流造成的跳闸,只要延长保护动作时间后,就可以躲过去。
第二种情况,你第一个最简单的办法,在别的高压柜上找一个相同的综保装置换在这个跳闸的高压柜上,合闸送电,看看有没有这个问题,如果没有,你就比较麻烦了,你需要断电检查变压器了,油浸式的你看看油位还够不够,测量对地绝缘,三相绕组电阻是否平衡,低压进线侧主断路器是否有失压脱扣线圈,都要检查,如果没问题的话,再送电,还跳闸,让变压器厂来人处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-02
可能是电容电流所致,建议变压器合闸之前,暂时断开第2段的联络开关。
第2个回答  2012-06-04
或许是保护误动。可以看一下动作前,各项指标数据情况,再具体分析。追问

所有数据都为0

第3个回答  2012-06-04
电容问题