变压器空载运行4天高压二段过流什么原因?综保二段过流时间为0.6S,电流10A,变压器800的。
互感器为75/5,我调的10A本来就大
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-04-29
800变压器10千伏侧正常满负荷电流不超过5安培。空载运行出现高压侧过电流很罕见,是不是有雷电干扰。
第2个回答 2020-04-30
从两方面着手,一是对流互以下的一次设备进行检查、试验,看看是不是有设备不良。二是对保护电路进行检测、试验,排除保护设置、整定问题。
追答
在故障原因查出来之前最好停用。
追问
就是现在没找到问题。我能不能把二段过流取消看看呢?
追答
最好别这样,一旦真有故障就扩大化了
第3个回答 2020-04-29
互感器变比是多少。
电流10A是那里测试的。
重新计算、整定过电流定值。