KYN28A的变压器柜中的测量电流回路为什么只在B相配1个PA?高压没零线为什么会在综保中检测高压侧零序电流

一次图

二次电流回路图

分闸回路控制图

二次元件清单

上述图纸为KYN28A-12 柜的变压器柜 二次原理图
我的问题如下:
1、二次电流回路图中测量电流回路为什么只在B相配1个PA电流表,而不是三相都配PA?
2、分闸回路控制图中的连锁跳闸回路的XK(变压器门)是如何动作控制跳闸的,求具体过程?
3、分闸回路控制图中的合闸回路为什么不像进线柜一样配有1XB连接片的保护合闸回路而是去除掉了?
4、分闸回路控制图中的合闸回路为什么不像进线柜一样需配GSN带电显示器及后门电磁锁而是直接改成了HPE接地刀合位输入?

请大家帮我解答以上问题,请按上述提问顺序解答,期待答案

1、如果负载平衡,可以只监测一相电流。
2、这个很简单啊,当断路器合闸后,QF辅点变成闭点,如果此时打开变压器门,XK闭合,分闸回路直接变成通路,断路器跳闸。
3、合闸回路和分闸回路控制不是等同的,合闸是有连锁条件的,一般是“串联”形式的,就是必须满足所有条件才能合闸。分闸是没有条件的,意思是分闸都是“并联”条件,任何一个分闸条件都可以跳闸。合闸的连接片是用来启用保护条件的,你可以选择是否投用该条件。
4、进线柜是非常特殊的开关柜,因为一般的进线柜电源线路由开关下端进入,所以即使进线柜没有合闸,下端也是带电的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-21
1、一般情况下接一个电流表都是接在B相,接两个电流表接在AC上。
2、在变压器门上有个开关,类似行程开关,在上面去个常开点xk在关着门的时候是断开的,打开门的时候闭合触发跳闸线圈跳闸。防止人带电进入吧。
4、进线是断路器下火带电的,一般接地刀都是加在下火,所以不能加接地刀;变压器是断路器上火带电,检修的时候下火没电防止意外送电加接地刀也就是在变压器的下火。

零序电流只是存在接地的时候才存在,变压器虽说高压中性点不接地,但是在高压线包接触外壳时就形成了接地,或者出线柜到变压器的电缆有坏的地方接地,这种情况都会出现零序电流追问

4、进线是断路器下火带电的,一般接地刀都是加在下火,所以不能加接地刀;变压器是断路器上火带电,检修的时候下火没电防止意外送电加接地刀也就是在变压器的下火。

这个我真心没看懂,尤其不懂 变压器是断路器上火带电,检修的时候下火没电防止意外送电加接地刀也就是在变压器的下火?求解释

追答

你那高压柜断路器上面有三个触头是从母线去电,断路器下面也是有三个触头,当断路器合闸时上面三个和下面三个触头接通,但变压器检修的时候就得分开断路器,这样下面的三个触头就不带电了,为了防止意外送电保证人安全就需要将下面三个触头以下短接接地,起短接作用的就是接地刀,

本回答被提问者采纳