99问答网
所有问题
变压器过流保护的保护范围是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-26
变压器过流保护的保护范围,就是指各侧过流保护的保护对象。具体如下:
当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。
变压器过流保护的手段有:
1:电流速断;
2:定时限电流速断;
3:过电流保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeeBOvteevXzBvW7Ovt.html
其他回答
第1个回答 2014-03-26
变压器过流保护通常是在高压侧,一般分为速断和过流,速断作为变压器本身的主保护之一,过流保护的范围可以一直延伸到负载。当然还有采用三段式的,称为过负荷保护,一般用于发信号。
相似回答
变压器过流保护的保护范围是什么?
答:
变压器过流保护的保护范围,
就是指各侧过流保护的保护对象
。变压器的后备保护主要是保护变压器的外部故障,作为主变内部故障的后备保护,也可以作为是馈线距离保护的后备保护。高压侧:高压侧过流(低压侧低压启动),过负荷保护,失压保护,低压侧:低压侧过流(低压启动)。和所有电力系统一样,为保护电气...
变压器
零序
过流保护范围
答:
一般是0---300毫安内。
变压器的
有哪些保护,各
保护的范围
,在
什么
情况用。
答:
1、过流保护 装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3
),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保...
简述厂高变复合电压
过流保护的保护范围
。
答:
【答案】:答案:保护反应变压器电压、负序电压和电流的大小,电流取自厂高变高压侧13LH,电压取自6KV母线,
其保护范围为厂高变及低压母线
。
主变高后备
保护
高压侧复压动作?求解释
什么
意思
答:
后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,
变压器的
主保护是差动保护、瓦斯保护、后备
保护是过流保护
。在从题目的问题中分析,在变压器的高压侧和低压侧分别设置过流保护,即高后备和低后备。主变高后备保护指的是主变压器低压侧的后备保护,其保护功能的主变高压侧保护基本相似。
为什么在三绕组
变压器
三侧都装
过流保护
?它们
的保护范围是什么?
答:
变压器三侧的
过流保护是
当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和
变压器的
后备保护。
35kV电力
变压器
配置了哪些
保护?
各自
保护范围是什么?
答:
本体
保护
:瓦斯,油温,油位,冷却系统是否运行,压力释放等 主保护:差动,复压
过流
等 后备保护:过负荷,启动风冷,闭锁调压,过流,零序,间隙零序,过压,负序,反时限,启动失灵,后加速,充电保护等 闭锁:CT断线,PT断线,控制回路断线等 ...
变压器过
电流速断
保护的
动作电流是多少?
答:
为电力
变压器
一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流
保护的
整定计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =...
过流
一段二段三段
保护范围是什么?
答:
2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段
保护的
缺陷。3、第III段电流保护:定时限过电流保护。
保护范围
较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护。整定值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在...
大家正在搜
变压器过流保护是什么保护
过流保护是变压器的主保护吗
过流保护是变压器的后备保护
过电流保护是变压器的主保
变压器保护有哪些和保护范围
变压器过流保护范围
变压器零序过流保护又称接地保护
变压器的过流保护
变压器过电流保护是
相关问题
电网系统为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围...
变压器方向过流保护范围
请问,变压器零序过流保护与单相接地保护的区别是什么?
什么是变压器过流保护,速断保护??谢谢~~
变压器过流保护有什么用,它的动作原理是什么?
变压器过流保护的保护范围是什么?
为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
变压器过流等后备保护动作单侧跳闸,怎样判断故障性质和范围?