99问答网
所有问题
什么是变压器过流保护,速断保护??谢谢~~
如题所述
举报该问题
推荐答案 2006-02-18
变压器过流保护,是指当变压器流过超过其额定电流是,过流保护装置就会动作,切断电流,保护变压器。
变压器电流快速切断时,会在变压器内部产生很大的感应电压,可能击穿变压器绕线的绝缘层,发生事故,故必须进行速断保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjeWztB.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-02-04
电式学名词
过流就是过电流,如额定容量为1万千伏安,电压10000伏电流是1000安培,异常状态可以带到1200安培,但有一定的时间控制。如达1200安培,经过一定时间后,断路器跳闸,这种有时限的叫过流。过流保护分定时限过流保护和反时限过流保护。
但事故短路电流达到设定值如2500安培,瞬间,断路器跳闸,叫速断。
参考资料:
http://www.ekv.cn/Article/CEPower/ProtectTest/200511/Article_17884.htm
本回答被提问者采纳
第2个回答 2006-02-18
应该去看看继电保护里面的三段式电流保护就清楚了
相似回答
变压器过流保护,速断保护
答:
需要装继电保护来实现的,
过流一般就是变压器的过负荷,速断的话就是短路保护
,这两个保护要设置适当,其他有瓦器,温度和压力保护等
限时速断保护,
限时
过流保护
分别指的
什么
意思
答:
限时速断保护与限时过流保护分别指的是电力系统中的两种保护方式
。限时速断保护,通常被称为瞬时过流保护,其主要目的是在故障发生后尽快地切断故障电路,从而减小故障对系统的影响。这种保护方式通常设置一个较短的延时,以便在检测到故障电流超过设定值时,能够迅速切断故障电路。这种保护方式主要适用于保...
变压器过流保护
和
速断保护
怎么区别?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母...
速断保护,限时速断保护
,过电流保护三者的保护范围为
什么
不一样_百度...
答:
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障
,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
差动速断保护
,为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动保护拒动;当短路电流达到4-10倍额定电流时,速断元件快速出口差...
过电流保护、
速断保护
、纵差保护的定义是
什么?
答:
继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,称为反时限
过流
继电保护。短路电流越大,这种保护动作的时间越短;短路电流越小
,保护
动作的时间越长。2、
速断保护
是为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按...
变压器速断
、
过流保护
的差别在呢?工作原理各是
什么?
答:
变压器速断、
过流保护
的差别:
速断保护
动作定值大,无时限(或时限很小0.2秒)
,是变压器
的主保护;过流保护动作定值小,一般是额定电流的1.2---1.4倍,有时限,是变压器的后备保护;工作原理:两者的工作原理是一样的。都是通过反应电流变化,达到动作值就动作,去启动开关的跳闸回来。
变压器
的过电流保护
电流速断保护
和过负荷保护其保护时间从长到短的顺 ...
答:
一般为几秒钟,某些情况下也可能采用反时限
保护,
即动作电流与大、保护动作时间越短;独断保护主要用于
保护变压器
内部及引出线上的短路,由于短路电流很大,所以保护动作电流值也很大,保护动作所用时间最短
,速断保护
又包括短时限速断和速断保护两种。三种保护的配合,称为“三段式过电流保护”。
什么是过
电流保护和电流
速断保护?
答:
电力系统的发电机、变压器和线路等电气元件发生故障时,将产生很大的短路电流。故障点距离电源愈近,则短路电流愈大。为此,可以利用根据大小而动作的电流继电器构成过电流保护和速断保护。使断路器跳闸,将故障段切除。
电流速断保护不能保护线路的全长
(否则将失去选择性),既存在速断保护的死区。为克服...
过电流
保护
和电流
速断
区别?
答:
过电流保护:是带有动作时限的;
电流速断保护
:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护范围是被保护线路的...
大家正在搜
变压器过流保护是什么保护
过流保护是变压器的主保护吗
过流保护是变压器的后备保护
变压器零序过流保护又称接地保护
过电流保护是变压器的主保
变压器过电流保护是
变压器过电流保护是下列
速断保护与过流保护
变压器的过流保护
相关问题
过流保护和速断保护有什么不同啊?
变压器过流保护
变压器过流保护的保护范围是什么?
空气开关的速断保护和过流保护
变压器过流保护,速断保护
变压器的过流保护和速断保护定值怎么算,有公式吗?
请高人指点变压器速断,过流保护定值如何计算? 1000的变压...
过载保护,过流保护,速断保护的异同点?