过流一段二段三段保护范围是什么?

如题所述

1、第I段电流保护:瞬时电流速断保护

第一段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。

2、第II段电流保护:限时电流速断保护。

限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。

3、第III段电流保护:定时限过电流保护。

保护范围较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护。整定值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在装置动作以后故障切除后在最大负荷电流作用下能可靠返回。

一、零序电流保护

1、中性点直接接地系统发生接地故障时的基本特征,是产生零序电流及零序电压。

2、三相星形接线的相间短路保护,动作电流必须躲开最大的短路电流或负荷电流,动作时间长,灵敏度低。

3、利用零序分量构成专门的接地保护,动作速度快、灵敏度高(相对)。

二、复合电压起动电流保护

采用复合电压起动时,电流保护的整定值则可以按躲过变压器额定电流来整定,保护的灵敏度明显提高。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-20
过流一段二段三段保护范围如下:
1. 瞬时电流速断保护,第一段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。
2. 限时电流速断保护,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。
3. 定时限过电流保护,保护范围较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护。整定值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在装置动作以后故障切除后在最大负荷电流作用下能可靠返回。
相似回答