主变高后备保护 高压侧复压动作?求解释什么意思

如题所述

第1个回答  2022-12-14

含义是高压侧电压在正常电压的0.7倍,但是高压侧电流比正常电流高,这两个条件要同时满足。一般出现这这个情况是变压器进线出现短路或者接地。外部电网波动也可能出现这个情况。

后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,变压器的主保护是差动保护、瓦斯保护、后备保护是过流保护。在从题目的问题中分析,在变压器的高压侧和低压侧分别设置过流保护,即高后备和低后备。

主变高后备保护指的是主变压器低压侧的后备保护,其保护功能的主变高压侧保护基本相似。

扩展资料:

后备保护的保护范围

1、220kV复压方向过流保护:方向指向变压器,做为变压器、各中低压母线及出线的相间故障的后备保护。

2、110kV复压方向过流保护:一般方向指向变压器,在110kV有电源时,做为变压器的后备保护。(我们现在往往110kV是开环运行的,一般不存在电源。

有些地方将方向元件退出和“110kV复压过流保护”相同应用,多一套保护而矣。)作为110KV母线及各110kV出线的相间故障的后备保护。

3、35kV复压过流I段保护:作为35KV母线及各35kV出线的相间故障的后备保护。(定值较高,时间和线路速断配合,一般只考虑保证35KV母线故障有灵敏度)

4、220kV复压过流保护:做为变压器、各中低压母线及出线的相间故障的后备保护

5、110kV复压过流保护:作为110KV母线及各110kV出线的相间故障的后备保护。

参考资料来源:百度百科--高压电

参考资料来源:百度百科--后备保护

相似回答