变压器零序过流保护范围
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-13
一般是0------300毫安内。
第2个回答 2012-08-25
500毫安内。
相似回答
220KV零序过压、零序方向过流、
零序过流保护
答:
二、如果此
变压器
的中性点直接接地运行,就用
零序过流
及零序过压
保护
:中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零电压较小,理论上接近零,所以零序电压定值就不能取大,一般整定在15~30V
范围
内。(二)变压器的零序方向过电流保护是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡...
变压器
的有哪些
保护
,各保护的
范围
,在什么情况用。
答:
1、过流保护 装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3
),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保...
主变
空载高压侧
零序
电流多大
答:
约为0.15%~3%
。一般主变空载高压侧零序电流约为0.15%~3%,变压器的容量越大、电压越高,电流越小。主变零序电流保护试验方法如下:(1)将主变高压侧单相接地,模拟主变零序差动区外故障。(2)临时降低主变零序差动保护动作定值,和临时降低主变零序过流保护定值。(3)用机组剩磁形成的电流,在保护...
变压器零序
电流
保护
定值怎么计算?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
那么你的零序电流保护可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以
,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不平衡, 零序只有从时间上来躲过去。才可以安全送电,谢谢~...
10kv三段
零序
电流动作
保护
时间分别设定多少合适?
答:
10kV进线装设
零序过
电流
保护
,保护整定值为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
什么是
零序
电流
保护
?
答:
2台
主变
并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点
零序过流保护
动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当第一时限跳开2号主变后,零序过流保护第二时限跳本
变压器
,切除故障。零序互跳保护显而易见的缺点是:①有选择性切除故障的概率...
怎么确定
变压器
的
零序
电流
保护
的整定值?
答:
不平衡电流大
零序
电流整定值较大 同时用户多的和用户少的也不一样 工厂企业三相电机较多 负荷多为三相用电 较平衡 整定值较小 具体整定的大小 一次可能调不好 要调试 原则上
变压器
三相不平衡度不超过25 太具体的数值 提供不了 搞成套设备安装调试的应该有经验 ...
过流
一段二段三段
保护范围
是什么?
答:
3. 第三段电流保护:称为定时限过电流保护。其
保护范围
较广,通常用作本线路的近后备保护,同时也作为相邻线路的远后备保护。该段的整定值设定为大于最大负荷电流,确保在最大负荷电流作用下不会误动,并且在故障切除后,在最大负荷电流作用下能可靠地返回。
零序
电流保护:1. 在中性点直接接地系统中...
过流
一段二段三段
保护范围
是什么?
答:
3、第III段电流保护:定时限过电流保护。
保护范围
较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护。整定值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在装置动作以后故障切除后在最大负荷电流作用下能可靠返回。一、
零序
电流保护 1、中性点直接接地系统发生接地...
大家正在搜
变压器零序差动保护范围
变压器二次零序保护跳闸原因
变压器零序过流保护跳闸怎么办
零序保护跳闸是什么原因
零序电流一二三段保护范围
变压器阻抗保护范围
零序保护范围
变压器中性过流保护跳闸怎么办呢
变压器阻抗保护
相关问题
零序保护范围怎样划分?
零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎么划分的?
请问,变压器零序过流保护与单相接地保护的区别是什么?
变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护能否同时投入?为什么?
请问:变压器零序保护的作用是什么?谢谢了!
主变零序电流保护和主变电压电流保护(间隙零序保护)的区别及各...
中性点可以接地的变压器为什么同时用零序电流、电压保护?
变压器零序电流保护的整定值怎么确定?