99问答网
所有问题
为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-27
变压器三侧的过流保护是当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。
三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。
各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXWvX7BvzXvvtvtBvB.html
其他回答
第1个回答 2020-12-27
三绕组变压器负荷侧两个绕组装设的过流保护,是防止本绕组运行时长时间产生过流而烧坏绕组,保护的是本绕组。而电源侧的绕组装设过流保护,是作为负荷回路的短路保护的后备保护,当负荷回路发生短路故障而短路保护失灵拒动时,此过流保护会动作,切断变压器电源,防止故障扩大
第2个回答 2020-12-27
三相变压器装过流保护是为了保护变压器因过载烧坏,减少经济损失
相似回答
为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
答:
变压器三侧的过流保护是当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作
。三侧都装有过流保护,
能使其有选择地切除故障
。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。
电工基础知识试题
答:
互感: 在同一导体内设有两组线圈,电流通过一组线圈时,线圈内产生 磁通并穿越线圈,而另一组则能产生感应电动势.这种现象叫做互感
变压器过流保护的保护范围是什么?
答:
变压器过流保护的保护范围,就是指各侧过流保护的保护对象
。变压器的后备保护主要是保护变压器的外部故障,作为主变内部故障的后备保护,也可以作为是馈线距离保护的后备保护。高压侧:高压侧过流(低压侧低压启动),过负荷保护,失压保护,低压侧:低压侧过流(低压启动)。和所有电力系统一样,为保护电气...
变压器
各
侧的过流保护
的作用和整定原则
是什么?
答:
1)指向变压器方向过流保护,可作为变压器、指定侧母线和出线故障的后备保护
。其时间定值可与其他电源侧指向本侧母线的方向过流保护和无电源侧的过流保护动作时间配合整定(在其他侧无上述保护时,时间定值应与该侧出线后备保护动作时间配合整定),动作后除跳本侧断路器外,根据需要,还可先跳指定侧的...
过流
一段二段三段
保护范围是什么?
答:
3、第III段电流保护:定时限过电流保护。
保护范围
较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护。整定值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在装置动作以后故障切除后在最大负荷电流作用下能可靠返回。一、零序电流保护 1、中性点直接接地系统发生接地...
三绕组变压器
低压
侧的过流保护
动作后,不光跳开本侧断路器还跳开中压...
答:
断路器有隔离故障,提高系统可靠性的作用;低压侧的开关跳了,这是一级
保护
,不应该影响上一级的,这是配电要求。如果负荷侧一个跳闸,整个母线都要没电,哪里还有可靠性啊。
变压器的
差动
保护
原理及
范围
。
答:
差动保护利用电流互感器采集
变压器
各侧电流信息,通过比较这些电流的大小和相位来实现保护。二、差动
保护的范围
差动保护主要用来检测变压器内部的故障,包括:1. 绕组故障:如绕组短路、断线等。2. 绝缘故障:如绝缘老化、受潮等导致的局部放电。3. 磁路故障:如铁芯故障引起的异常电流。4. 某些外部故障...
过负荷
保护装在变压器的
哪一侧,与变压器的容量还有关系?(双
绕组
和三...
答:
一般两侧都要装,高压侧是溶丝,低压
侧是过流
继电器,空气开关等等。只要与
变压器
容量匹配就行。
变压器都
有哪些保护方式
?它们
具体是怎么
保护的
?
答:
一、 变压器纵差
保护变压器
的纵差
保护是
反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其
保护范围
包括变压器套管及引出线。变压器在空载合闸时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。二、 气体保护为防止变压器内部单相
绕组的
匝间短路,通常在容量大于800...
大家正在搜
变压器过流保护是什么保护
过流保护是变压器的主保护吗
三绕组变压器的分接头是装在
双绕组变压器分接头装于什么压侧
变压器的过流保护一般安装在
某发电厂装设一台三相三绕组变压器
变压器的过流保护
变压器过电流保护是
双绕组变压器分接头一般装在
相关问题
电网系统为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围...
为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
变压器过流保护的保护范围是什么?
三绕组变压器低压侧过流保护动作后,对高压侧和中压侧有何影响
变电站主变保护有哪些?它们的原理是什么?
为什么低电压启动过流保护装设在变压器的负荷侧,而过流保护装设...
变压器的的过流保护一般设置在变压器的负荷侧还是电源侧?
电流互感器保护绕组为什么一定要靠变压器及母线侧安装