答:
根据建筑设计防火规范8.3.4要求:“任一层建筑面积大于 1500m²
; 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部”必须要有自动灭火系统,宜采用自动喷水...
消防池 请问
多大建筑面积需要消防池
?
答:
你好:是否需要消防水池与多大面积的商业用房没有直接关系
。消防水池的设置是针对建筑的消防室内外用水量来说的。如果该建筑生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网不能满足室内外消防给水设计流量,或市政给水管网设计流量小...
带商业22米
房屋需要做消防水池
吗
答:
如果是只有商铺设置消防,
单层面积不超过1500平米和者是总得不超过3000平米的话
,只设置消防栓,计算需要流量也是20升/秒,市政也是不满足,
施工现场临时
消防水池
容量是
多少
?
答:
施工现场临时
消防水池
容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房
建筑面积
之和大于1000m2或在建工程单体体积大于...
多大面积
的商业用房
需要
有
消防池
答:
你好:是否
需要消防水池
与
多大面积
的商业用房没有直接关系。消防水池的设置是针对
建筑
的消防室内外用水量来说的。如果该建筑生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网不能满足室内外消防给水
设计
流量,或市政给水管网设计流量...
在建楼房
消防水池多少
层应建设
答:
建筑
高度大于24m或单体体积超过30 000m3的在建工程,应设置临时室内
消防
给水系统。高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转
水池
及加压水泵。施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时消防用水...
建筑面积
800
平方米
的二层宿舍
需要
建
消防水池
吗?
答:
4.3.1 符合下列规定之一时,应设置
消防水池
:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s...
什么样的房子要设
消防水池
?
答:
1、设
消防水池
的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防...
消防水池
一般
多大面积
?
答:
消防水池
,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统
设计
流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多
平米
,还有2万多...
如果是一万
平方米
的厂房单层
需要设计多大的消防水池
答:
建筑设计
防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状...