带商业22米房屋需要做消防水池吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-07-29
这个不是按照面积的是根据设计需要的灭火用水量和市政自来水管能否满足需要的
一般多层商住楼,如果是只有商铺设置消防,单层面积不超过1500平米和者是总得不超过3000平米的话,只设置消防栓,计算需要流量也是20升/秒,市政也是不满足,也是需要设消防水池的
相似回答
建房标高23
米需
设
消防水池吗
答:
不需要
。根据查询《建筑设计防火规范》得知,建筑高度超过24米的建筑物应设置消防水池,建房标高23米并没有达到标准,因此不需要设置消防水池。
多大面积的
商业
用
房需要
有
消防池
答:
你好:是否需要消防水池与多大面积的商业用房没有直接关系
。消防水池的设置是针对建筑的消防室内外用水量来说的。如果该建筑生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网不能满足室内外消防给水设计流量,或市政给水管网设计流量小于室内外消防给水设计流量时等条件,要考虑设置消防水池。通俗说就是生产生活用水...
消防水池
是
必须
设置吗?
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的建筑都需要设
消防水池
和消防水泵房。
消防池 请问多大建筑面积
需要消防池
?
答:
消防水池
并不是按照建筑面积设置的。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑...
消防水池
有什么要求?
答:
符合下列规定之一的,应设置
消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水泵房...
消防水池
距离建筑物多少米才能满足要求?
答:
《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的
消防水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
建筑物
需要
设置
消防水池
和消防水泵
房吗
?
答:
并不是每个建筑都需要有
消防水池
和消防水泵房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
小区外部的
商业
设施超过200
米要
设置
消防
通道吗
答:
当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的
消防
车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通。穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜...
高层建筑
消防水池
的设置要求是什么
答:
首先,在施工阶段,需要按照设计方案进行建设,并严格按照相关标准进行施工和验收,确保水池的质量和安全性。其次,
消防水池需要
满足一定的容量和放水速度等性能要求,以确保在火灾发生时,能够及时、有效地为灭火提供足够的水源。最后,消防水池的放水管道和配套设备等都需要经过合理的设计和配置,以保证在紧急...