多大面积设立消防水池
小区总面积大于50万平
,
消防水池
应该如何
设置
答:
居住小区建筑群共用临时高压消防给水系统时消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000m2
;超过时可设置两套或以上的消防水池和消防泵房。
8层的医疗机构需要
设置消防水池
吗?
答:
建筑面积超过3000平米及以上的需要设置
。因为面积大的建筑体积确定的消防医院医疗的消防用水量和一次灭火的流量大,市政给水满足不了所以需要设置水池单独加压增流量。
多少平方米的楼房需配备
消防
水源?
答:
这个不一定是论
面积
的。建筑是根据建筑高度层数和建筑体积确定一次消防灭火用水流量和一次灭火时间,如果市政给水不能满足流量和压力的才需要
设置消防水池
。只要是面积超过200平米及以上的商业及丙类及以上的就需要考虑消防给水灭火的。丁戊类的需要根据实际面积确定。
在建楼房
消防水池
多少层应建设
答:
临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10 000m3时
,应设置临时室外消防给水系统。建筑高度大于24m或单体体积超过30 000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足...
住宅底商大于多少平米要做
消防水池
答:
这个不是按照
面积
的,是根据设计需要的灭火用水量和市政自来水管能否满足需要的,一般多层商住楼,如果是只有商铺设置消防,单层面积不超过1500平米和者是总得不超过3000平米的话,只设置消防栓,计算需要流量也是20升/秒,市政也是不满足,也是需要
设消防水池
的 ...
消防水池
一般
多大面积
?
答:
消防水池
一般是100立方米。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不...
消防水池
大小怎么确定建筑
面积
3000平米左右需要建多少立方米的...
答:
消防水池大小怎么确定建筑
面积
3000平米左右需要建多少立方米的消防蓄水池?【提问】消防水池的设置主要根据消防用水量来确定:符合下列规定之一时,应
设置消防水池
:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时;2 当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓...
3580平米的酒店装修
消防水池
必须要有吗?
答:
门诊楼和手术部”必须要有自动灭火系统,宜采用自动喷水。所以3580平米的酒店要设自动灭火系统,水系统灭火比气体灭火等其他自动灭火系统成本上和维护上都便宜很多。所以无论从什么角度来看都会设自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统就意味着必须要有水池供水,且
消防水池
的最小体积要根据设计流量计算。
消防池
请问
多大
建筑
面积
需要消防池?
答:
是否需要消防水池与
多大面积
的商业用房没有直接关系。消防水池的设置是针对建筑的消防室内外用水量来说的。如果该建筑生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网不能满足室内外消防给水设计流量,或市政给水管网设计流量小于室内外消防给水设计流量时等条件,要考虑
设置消防水池
。通俗说就是生产生活用水时,...
...2006规范4000平米的幼儿园需要
设消防水池
和水箱吗
答:
需要的,这个
面积
超过1000平米的话就需要
设置
的。