99问答网
所有问题
多少平方米的楼房需配备消防水源?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-02-23
这个不一定是论面积的。建筑是根据
建筑高度
层数和建筑体积确定一次消防灭火用水流量和一次灭火时间,如果市政给水不能满足流量和压力的才需要设置
消防水池
。只要是面积超过200平米及以上的商业及丙类及以上的就需要考虑消防给水灭火的。丁戊类的需要根据实际面积确定。
相似回答
在建
楼房消防
水池
多少
层
应
建设
答:
临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10 000m3时
,应设置临时室外消防给水系统。建筑高度大于24m或单体体积超过30 000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施...
建筑工程用施工
消防
水箱的容量是
多少
答:
5.3.4
临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时
,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定。即:...
新建工地12万平米它的临时用水怎摸计算,水箱应该
多少
立方满足
消防
要求...
答:
消防
用水,可以采用引致工地内的自来水,增加一套消防用水加压泵即可,这样的话消防水箱就不用很大,一般采用满足18立方用水量的水箱即可。希望你能够帮到您。
消防池 请问
多大
建筑面积
需要消防
池?
答:
消防
水池并不是按照建筑面积设置的。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑...
1.3万
平方米
厂房
需要多大消防
水箱单体?
答:
消防水源
容量应当不小于100m³。因此,对于面积为1.3万
平方米的
厂房,如果建筑高度不超过36米,那么
需要的
消防水箱容量为不小于50m³。如果建筑高度超过36米,则需要的消防水箱容量为不小于100m³。请注意,这只是一个大致的估算,具体情况还需要根据实际情况进行综合考虑和设计。
消防
水池大小怎么确定建筑面积3000平米左右
需要
建
多少
立
方米的
...
答:
2 当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m 时;3 市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。【摘要】消防水池大小怎么确定建筑面积3000平米左右需要建多少立
方米的消防
蓄水池?【提问】消防水池的设置主要根据消防用水量来确定:符合下列规定之一时,...
规范要求必须
配备消防
水桶的大型临时设施,其总面积至少
应
超过( )
㎡
...
答:
【答案】:A 2022版教材P186 二、
消防
器材
的配备
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m2时,
应配
有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25m2配备一只灭火器。油库、...
高楼
消防
设计
答:
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防
水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然
水源
不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼...
哪些建筑物必须设置建筑
消防
给水系统?
答:
1、在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计
消防
给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1条的规定。消防用水可由城市给水管网、天然
水源
或消防水池供给。
大家正在搜
天然水源作为消防水源的条件
消防备用水源
消防给水水源主要有
二层楼房的消防逃生图
消防水源要求
消防水源有哪几种
什么属于消防水源
消防内部水源有什么
市政消防水源