...个消火栓有15个,五层大楼,
面积
5103.5㎡,要采用
多大的消防水池
...
答:
按<<
建筑设计
防火规范>>8.4.1确定室内消火栓用水量.8.6.3确定火灾延续时间.按<<自动喷水灭火系统设计规范>>第5章确定喷淋用水量.喷淋火灾延续时间采用1.0h 这样流量乘以时间就得出水量,室内消火栓和喷淋加起来就得出
消防水池
的容积.另外.如果只有一路水源.可能需要把室外消火栓的水量也存到消防水池....
消防水池
取水口是什么意思,什么情况下
需要
设置取水口?消防水池与
建筑物
...
答:
消防单位都需要设置取水口。供消防车取水的
消防水池
应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与
建筑物
(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
什么情况下要做简易喷淋
答:
根据《
建筑设计
防火规范》以下情况要做简易喷淋:1、特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;2、任一层
建筑面积
大于1500
平方米
或总建筑面积大于3000平方米的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院...
厂房的
消防水池
,国家有规定
多大的
吗?
答:
建筑设计
防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设...
一万
平米
的办公大楼选
多大的消防水池
答:
按照规定体积超过5000立方,室内
消防
用水量最低25l/s,室外消防用水30l/s,如果是市区内,
建筑
高度不是高层,消火栓最低396立方即可,如果
设计
喷淋系统,需要再加上108立方
消防水池
的国家标准
设计
规范
答:
三、为便于扑救,也为了
消防水池
不受
建筑物
火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的
设计
上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物...
2400
平米
地下车库
需要多少面积消防水池
?
答:
消防水池
有效容积不小于216m3。独立的地下车库,火灾延续时间应按2.00h计算,自动喷水灭火系统按1.00h计算;室外消火栓
设计
流量20L/s,室内消火栓设计流量10L/s,自动喷淋设计流量30L/s。消防用水量V=(20+10)×3.6×2+30×3.6=216m3 ...
消防水池
的
建筑
标准是什么?
答:
每个(或每个)
消防水池
应配备独立的出水管,并应配备满足最低有效水位的连接管,其管径应能满足消防供水
设计
流量的要求 。4、储存室外消防水、
消防池
或消防车取水的消防池应符合下列要求:1)消防水池应装有取水口(井),吸水高度不大于6.0m。2)进水口(井)与
建筑物
(泵房除外)之间的距离不应...
民用
建筑消防
工程给水
设计
要点?
答:
一旦管网无法给予足够的消防供水,就应该设置
消防水池
来补充供水。通常情况下,在民用建筑施工中,消防水池的设置数量应为1个。对于高层
建筑物
而言,消防水池的设置应该保证能够及时且足量供水,消防水池的设置位置应该在建筑物的最底端,对其进行
设计
时需要遵循以下原则:一,对消防水池中的其他用途用水量加以...
建筑面积
达到
多少要
装喷淋系统?
答:
下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:1 火柴厂的氯酸钾压碾厂房;