99问答网
所有问题
喷淋头有400个消火栓有15个,五层大楼,面积5103.5㎡,要采用多大的消防水池?
如题所述
举报该问题
相似回答
消防水池
一般
多大面积?
答:
消防水池一般是100立方米
。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小...
消防池 请问
多大
建筑
面积
需要
消防池?
答:
消防水池
并不是按照建筑面积设置的。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外
消火栓
设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑...
消防系统中,如何计算
喷淋
和
消火栓的
用水量?以及如何确定
消防水池
和屋顶...
答:
根据《高层民用建筑设计规范》:7.4.7.1 高位消防水箱
的消防
储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3 .并第7.2.2条高层建筑室内外
消火栓
给水系统的的用水量不应小于表7.2.2的规定。根据自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001(2005...
仓库
消防水池
一
个多大?
答:
一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,
要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的
。根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外...
消防水池
有何规定?
答:
GBJ84-85 (自动喷水灭火系统设计规范)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱,但可不大于18m³。从现行的规范及所见到的资料里都没有明确消防水箱中
的消防
储水量是一个18m3还是两个18m³。因室内
消火栓
用水量为40L/s);将GBJ84-85中的18m³理解为自动喷水灭火系统10分钟消防储量(...
厂房
的消防水池,
国家有规定
多大的
吗?
答:
一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。二、室内
消火栓的
布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,...
5000个平方30米高的宾馆
喷淋
泵流量
用多大,水池
得做
多大的?
答:
这个喷淋泵的消防一次灭火蓄水流量只需要108立方的水量即可满足的。
消火栓
需要324立方-378立方左右的,合用的话,就需要494立方
的消防水池
才可以的。
3000平米宾馆大概100间房
,消防
蓄
水池
需要
多大?
答:
需要288立方米。计算过程如下:按照GB50974-2014《消防给水及
消火栓
系统技术规范 》,室外
消防栓
流量25L/s,室内消防栓流量15L/s,合计40L/s。火灾持续时间2小时。这样需要消防水量=3.6×2×40=288立方米
...建筑
面积
4500
㎡
左右的四层宿舍
楼,
室外
消防水池
应该使用
多大的
规格...
答:
1、这个是要计算的,是学生宿舍或职工宿舍吧?有消火栓系统,还有自动喷淋吗?2、只有消火栓系统的话,建筑的体积如果超过10000立方米,按15升每秒算,3个小时,3*3600*15=162立方,如果不算补水的话,要设大约160方
的消防水池
。3、如果体积不超过10000,则不用设室内
消火栓,
也就没必要上消防水池了。