99问答网
所有问题
5000个平方30米高的宾馆喷淋泵流量用多大,水池得做多大的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-14
这个喷淋泵的消防一次灭火蓄水流量只需要108立方的水量即可满足的。消火栓需要324立方-378立方左右的,合用的话,就需要494立方的消防水池才可以的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vteevOXeWvveOeeteB.html
相似回答
喷淋泵流量
一般多少
答:
20L/S
。根据查询相关公开信息显示,喷淋泵的流量取决于其压力大小,压力越高,流量越大,普通厂所的喷淋泵流量为20L/S。
喷淋泵的
选用
答:
假设单个喷淋头的
流量
为10L/min,100
个喷淋
头的总流量为1000L/min = 0.0167m³/s,假设所需的扬程为20m,那么所需的
水泵
功率约为0.091kW。需要注意的是,这只是一个简单的计算公式,实际上有很多因素需要考虑,如实际的管道长度和管径、所需的压力、使用环境等等,因此最好咨询专业的水泵厂家...
怎么选
喷淋泵?
答:
喷淋稳压泵流量3L/S压力0.2mpa.消防稳压泵流量5L/S压力0.3mpa<高位稳压>喷淋泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.2mpa就可以了
。民用建筑设计喷淋是按中危险二级,经规范计算水量是22L/S,一般选30L/S,选30L/S能满足严重危险等供水要求,方便消防局审图时不须要拿规范来核算用水量。
喷淋泵
扬程和
流量
是多少
答:
扬程7-10米;流量0.5-1立方米/小时。
喷淋泵的
扬程一般为7-10米
,流量
在0.5-1立方米/小时之间,也可根据实际需要调节。
建筑面积三万
平米,
高度
30
米
,喷淋泵
选多大的,消防泵选
多大的?
答:
还需要使用性质,但是一般民用建筑
,喷淋30
L
流量,
40米扬程的
泵,
消火栓20L流量,40米扬程够用了。
2500
平方
60个房间
宾馆
需要
多大
消防
水池?
答:
这个没法确定的。这个消防
水池
计算需要根据建筑使用功能,建筑体积,建筑高度层数确定
,宾馆
2500平米最大的消防
流量30
L/S,如果设置自动喷淋系统的消防流量减半,室外消防35
,喷淋
需要160平米一次火灾保护面积,1.5小时灭火时间,消火栓3小时灭火时间,所以是108*3(108*3/2)+144+252。
消防泵和
喷淋泵流量
扬程的选择,高分求解。
答:
消防泵和
喷淋泵流量
扬程的选择:1、体积大于
5000
小于等于10000的,室内消火栓最低用水量是10L/s 2、体积大于10000小于等于25000的,室内消火栓最低用水量是15L/s 3、体积大于25000的,室内消火栓最低用水量是20L/s 4、最低用水量就是一台消火栓的流量。
消防水泵、
喷淋水泵
选型
答:
其消火栓的用水量是:(消防
泵流量
)20L/Sx7200S=144立方米 根据自动喷水灭火系统设计规范:建筑高度小于24m的旅馆、办公楼,属于轻危险级,其用水量是:作用面积160m2x时间60minx喷水强度4L/minm2x管网阻力系数1.33=51072/3600S=14.18L/S(
喷淋泵的
流量)总的消防用水量是:144+51.072=195立方米 ...
3000
平米宾馆
大概100间房,消防蓄
水池
需要
多大?
答:
需要288立方米。计算过程如下:按照GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范 》,室外消防栓
流量
25L/s,室内消防栓流量15L/s,合计40L/s。火灾持续时间2小时。这样需要消防水量=3.6×2×40=288立方米
大家正在搜
喷淋泵的流量如何计算
喷淋泵的流量和扬程
喷淋泵流量
喷淋泵流量怎么确定
喷淋泵怎么选流量
喷淋泵设计流量
喷淋泵型号流量及扬程
喷淋泵扬程流量对照表
喷淋泵流量是否符合规范
相关问题
800平米宾馆30间房,消防蓄水池需要多大?
5千平方米的商场消防安装需多大的消防水池
6层楼的宾馆,面积大概是3500-4000平米,要装200个...
中危2级消防,2楼超市,4950平方,454个喷淋头系统流量...
要在水池里装三个涌泉,泉的高度大概1米高,每个喷头的流量有1...
8000平方米宿舍需要多大消防水池
求:1至6楼宾馆设计。总面积2万2千平方,需建消防水池多大?...
一万平米的办公大楼选多大的消防水池