推荐答案 2015-07-23
æç §è§å®ä½ç§¯è¶ è¿5000ç«æ¹ï¼å®¤å æ¶é²ç¨æ°´éæä½25l/s,室å¤æ¶é²ç¨æ°´30l/s,å¦ææ¯å¸åºå ï¼å»ºçé«åº¦ä¸æ¯é«å±ï¼æ¶ç«æ æä½396ç«æ¹å³å¯ï¼å¦æ设计å·æ·ç³»ç»ï¼éè¦åå ä¸108ç«æ¹
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W77jBOv77tj7tOttBtX.html
相似回答
一万平米的办公大楼选多大的消防水池
答:
按照规定体积超过5000立方,室内消防用水量最低25l/s,室外消防用水30l/s
,如果是市区内,建筑高度不是高层,消火栓最低396立方即可,如果设计喷淋系统,需要再加上108立方
消防水池
大小怎么确定一个仓储厂房
一万
多
平米
,还有
答:
不小于500--600m3.参考资料如下
: 8.6.2 消防水池应符合下列规定: 1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求.当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之...
建筑平米
一万平米
需要
多大
一个临时
消防水池
答:
消防水池
的容积确定是根据建筑体积和建筑物的使用性质和所处的部位需要的一次灭火时间决定的,跟面积无关的。
一万平米
,八层楼带地下一层的洒店,高位
消防
水箱需要多少立方?
答:
18立方有效水量的
。这个根据规定的规范要求的是需要满足有效消防水量不小于18立方的才可以。
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场的临时
消防水池
容量需要根据建筑规模和临时设施的大小来确定。根据国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)的规定,当临时用房的建筑面积之和大于1000
平方米
,或者在建工程的单体体积大于
10000
立方米时,应设置临时室外消防给水系统。如果施工现场在市政消火栓150米的服务范围内,并且...
一万平方
米宿舍楼要设计
消防水池
吗?
答:
这个需要根据室内15-20l/s室外30-40l/s水量的,具体的需要根据建筑高度和建筑体积计算的,一般需要
消防水池
584立方-792立方左右的。
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场临时
消防水池
容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于
10000
m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
消防水池
一般
多大
答:
消防水池
的容量是根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间来确定,一般高层民用建筑消防水池有效容积在500~600立方米;较大的库区,消防水池的容量一般为100-200立方米,较小的库区,消防水池的容量在50-70立方米之间。消防水池的设计规范尺寸为高度应在6米左右,水池和外墙的距离不可以小于15米。消防...
消防水池
一般
多大
?
答:
消防水池,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房
一万
多平米,还有2万多
平米的办公楼
,要建一个不小于500-600m3
的消防水池
是符合规定的。简介 消防水池是...