消防水池一般多大立方
消防水池
的大小
一般
是多少?
答:
消防水池的容量是根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间来确定,
一般高层民用建筑消防水池有效容积在500~600立方米
;较大的库区,消防水池的容量一般为100-200立方米,较小的库区,消防水池的容量在50-70立方米之间。消防水池的设计规范尺寸为高度应在6米左右,水池和外墙的距离不可以小于15米。消防水...
消防水池多大
?
答:
按照建筑
消防
设计规范,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。
一般
为12或者18
立方
。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
消防水池
是多少
立方
的水?
答:
消防水池一般是100立方米
。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求水池有效容积
不应小于100m
³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小...
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场临时
消防水池
容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
消防水池
容积怎麼计算
答:
用室内消防用水量加上室外消防用水量即为
消防水池
容积。所以实际工程计算中,消防水池的容积
一般
由室内消防用水量来定。而室内消防用水一般包括室内消防栓用水量和自动喷淋用水量。按照规范计算,一般中型厂区在200
立方
以下;中型建筑小区在400立方左右。
消防水池
的容积设置要求
答:
如图所示,
消防水池
有效容积不小于100个
立方
,当仅有消火栓系统时不小于50个立方。当然,具体容积要经过计算,用水量和100立方比较,谁大取谁。
可燃固体的
消防水池
需要多少
立方
的水
答:
1000
立方
米。根据查询标准网显示,《
消防水池
的设计要求》表明了,可燃固体的消防水池总容积必须超过1000立方米。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
1000户的小区标配多少方的
消防水池
答:
不小于36
立方
。
消防水池
配备条件:生产生活用水达到最大时,市政给水、天然水源无法满足室内外消防用水量,市政管道为枝状或只有一条进水管,且用水量之和超过25L/s。消防水池最低不应小于36立方,超过1000立方时,应分成独立的两座,补水时间不应超过48小时,寒冷地区应采取保温措施。
20000平方米的宾馆,
消防水池
大约需要多少
立方
米的
答:
根据面积确定的体积是超过50000
立方
米,按照规范要求的是室内外消火栓用水量需要648立方,喷淋用水量需要144立方,所以总的消防用水量为792立方,如果有自动水炮等还需要加上水炮的水量 ,基本上也就是
消防水池
体积900立方的能满足要求的有效蓄水量。
六层3000千平方的酒店楼顶
消防水池
需要多少个
立方
答:
联分区的给水系统,最大就是18
立方
。建规和高规都有明确的条文。18立方指的是里面水的体积,
一般
水箱都要做到24立方。采用同一套
消防
泵及消防供水管 网的建筑,只在最高处设置一个消防水箱,其供消火栓系统的出水管与本栋消火栓环管连通即可,喷林系统供水管要连接在湿式报警阀前。