99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池容积要求标准
临时
消防水池
的
容积
应按什么计算?
答:
即:临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3)
;当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3); 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定。 即:临时用房的建筑面积之和≤30000m2时,消火栓用水量为:1...
消防水池容量
如何确定?
答:
因此,
本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm
。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。
消防水池
设计规范
答:
消防水池容积当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3
;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。消防水池补水时间消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h。消防水池储...
消防水池
上下限是多少
答:
1、消防水池的有效容积应不小于建筑物室内消防用水量的50%
。2、消防水池的下限应位于建筑物最高水位以下0.5米处。3、消防水池的下限应高于相邻的市政给水管网或天然水源水位。4、消防水池的上限应高于建筑物最高水位1.5米以上。5、消防水池的上限应低于水泵吸水口的水位。
消防水池
的大小一般是多少?
答:
消防水池的容量
是根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间来确定,一般高层民用建筑消防水池有效容积在500~600立方米;较大的库区,消防水池的容量一般为100-200立方米,较小的库区,消防水池的容量在50-70立方米之间。消防水池的设计规范尺寸为高度应在6米左右,水池和外墙的距离不可以小于15米。消防...
消防水池的容量
应如何确定?
答:
(1)在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时;(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时;设置
要求
(1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,
消防水池
的有效
容量
应满足在火灾延续时间内建筑物室内消防用水量的要求...
消防水池
的
容积
设置
要求
答:
1. 消防水池的有效容积应不小于100立方米。2. 若仅依靠消防栓系统进行灭火,水池容积不得小于50立方米。3.
消防水池容积
的具体
要求
需根据计算确定,将用水量与100立方米进行比较,取较大值作为水池的最低
容积标准
。
消防水池
一般多大?
答:
消防水池
,规范
要求水池
有效
容积
不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500-600m3的消防水池是符合
规定
的。简介 消防水池是...
消防水池
一般多大?
答:
消防水池
一般有效容积在500~600立方米。根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间,一般高层民用建筑消防水池有效容积在500~600立方米,有的高层建筑设有雨淋、水幕等系统,则
要求
的
水池容积
更大。在很多情况下,为避免死水,消防水池与生活贮水池合用,使得高层建筑消防蓄水池容积在600~1000立方米,甚至更...
消防水池
的总蓄水有效
容积
超过多少时,应设置能独立使用的两座消防水池...
答:
【答案】:B 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第4.3.6
规定
,
消防水池
的总蓄水有效
容积
大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池大小如何确定
喷头保护面积记忆口诀
消防水池容量设计规范
消防水池大小计算公式
消防水池最小容积规定
仓库消防喷淋设置要求
消防水池大小
学校消防水池的组成部分及其标准
消防水池算不算面积的