99问答网
所有问题
当前搜索:
建筑设计多少面积要消防水池
地下
消防水池
是否计算
建筑面积
?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在
建筑面积
内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
建筑消防水池
有什么规定
答:
8 严寒和寒冷地区的
消防水池
应采取防冻保护设施。8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何
建筑物
的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外
设计
地面算起不应小于0.1MPa。注:1 在...
什么场所必须设置室内消火栓给水系统?
答:
建筑设计
防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设...
建筑
中
消防水池面积
如何换算?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在
建筑面积
内计算。容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间。一个仓储厂房一万多
平米
,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。根据
建筑设计
防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内...
消防水池
一般
多大
?
答:
消防水池
,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统
设计
流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多
平米
,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500-600m3的消防水池是符合规定的。简介 消防水池是...
消防水池
有什么要求?
答:
消防水池
设置规定:符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计...
采用一路消防供水且
建筑
高度大于
多少
,应设置
消防水池
答:
采用一路消防供水。这个设置
消防水池
跟建筑高度没有直接关系。设置消防水池的前提是。
建筑消防
用水量。是市政消防给水不能直接满足流量或者杨程的需要设置消防水池。
地下
消防水池
到底算不算
建筑面积
答:
1.地下
消防水池
是建筑结构,不能在
建筑面积
内计算。2.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/ t50353-2005:下列项目的建筑面积不得计算在内:1.建筑入口(拱廊建筑和拱廊建筑的一楼)。2.
建筑物
内设备管线夹层。3.单间独立于建筑内部,幕布挂在舞台和后台,天桥风景,站台纠察等。4.屋面水箱、消防水箱(...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜