建筑设计多少面积要消防水池
消防池 请问
多大建筑面积需要消防池
?
答:
消防水池
并不是按照
建筑面积
设置的。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑...
住宅底商大于
多少平米要
做
消防水池
答:
这个不是按照面积的,是根据设计需要的灭火用水量和市政自来水管能否满足需要的,一般多层商住楼,如果是只有商铺设置消防,
单层面积不超过1500平米和者是总得不超过3000平米的话
,只设置消防栓,计算需要流量也是20升/秒,市政也是不满足,也是需要设消防水池的 ...
消防池 请问
多大建筑面积需要消防池
?
答:
你好:是否需要消防水池与多大面积的商业用房没有直接关系
。消防水池的设置是针对建筑的消防室内外用水量来说的。如果该建筑生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网不能满足室内外消防给水设计流量,或市政给水管网设计流量小于室内外消防给水设计流量时等条件,要考虑设置消防水池。通俗说就是生产生活用水...
在建楼房
消防水池多少
层应建设
答:
建筑高度大于24m或单体体积超过30 000m3的在建工程
,应设置临时室内消防给水系统。高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时消防用水的需要。当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场...
多大面积
的商业用房
需要
有
消防池
答:
你好:是否
需要消防水池
与
多大面积
的商业用房没有直接关系。消防水池的设置是针对
建筑
的消防室内外用水量来说的。如果该建筑生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网不能满足室内外消防给水
设计
流量,或市政给水管网设计流量小于室内外消防给水设计流量时等条件,要考虑设置消防水池。通俗说就是生产生活用水...
施工现场临时
消防水池
容量是
多少
?
答:
施工现场临时
消防水池
容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房
建筑面积
之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
什么样的房子要设
消防水池
?
答:
1、设
消防水池
的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设消防水泵房的情况:根据《...
建筑面积
800
平方米
的二层宿舍
需要
建
消防水池
吗?
答:
4.3.1 符合下列规定之一时,应设置
消防水池
:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
一千
平米
的库房
需要多大的消防水池
答:
消防
水箱的容积不是单按
建筑面积
来确定的。1、一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3。2、多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3。3、二类高层住宅不应小于12m3。4...
消防水池
算在
建筑面积
吗?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在
建筑面积
内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...