99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池面积要求
消防水池
建筑
面积
计算规范
答:
与地下室相连的
消防水池
和水泵房要按自然楼层计算建筑
面积
的。计算规范GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》 3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。建筑面积计算层高...
消防水池
大小怎么确定建筑
面积
3000平米左右需要建多少立方米的...
答:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时;2 当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m 时;3 市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。【摘要】
消防水池
大小怎么确定建筑
面积
3000平米左右需要建多少立方...
消防池
请问多大建筑
面积
需要消防池?
答:
消防水池
并不是按照建筑
面积
设置的。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑...
公路项目部临时
消防水池
一般多大
答:
公路项目部临时
消防水池
一般不小于100m?。根据查询相关资料信息,工地上消防用的水池相关的规范
要求
是:水池的有效容水量的
面积
不应该小于100m?,仅有消火栓系统不小于50m。
消防水池
一般多大
面积
?
答:
消防水池一般是100立方米
。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求
水池有效容积不应小于100m
³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不...
小区
总面积
大于50万平,
消防水池
应该如何设置
答:
居住小区建筑群共用临时高压消防给水系统时消防供水的最大保护建筑
面积
不宜超过500000m2;超过时可设置两套或以上的
消防水池
和消防泵房。
消防水池
有效
面积
46平方米有效水深是多少
答:
消防水池
有效
面积
46平方米有效水深是3.80m。消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池有效面积46平方米,根据消防水池标准对照表,有效面积小于50平方米的有效水深不大于3.80米。
消防水池
算在建筑
面积
吗?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在建筑
面积
内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
消防水池
设计的基本
要求
?
答:
(1)
消防水池
的保护半径一般不宜大于150米;(2)当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的
要求
;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的...
修270立方容积的
消防水池
,深度不超过4米,池体厚度多少。能挖多少方...
答:
一般来说
消防水池
修建在较高位置。深度不超过4米,则占地
面积
约70平米左右。考虑高位水池基础埋深,挖土约0.8m,则土石方约56立方米。如果埋深更深则相应增加。我们以前做过的高位水池,壁厚约20cm。