99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池吸水槽深度要求
消防水池
集水坑
深度
答:
不低于1.5米
。消防水池集水坑的深度应不低于1.5米是按照规范进行设计的。这个规定主要是为了确保消防水泵能够有效地吸取到足够的水源,以保障消防工作的顺利进行。
消防水池吸水槽
怎么定义呢,是按集水坑定义
答:
4
消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求
,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm;根据上述规范的所以定义的是消防水池吸水井。
消防水池
取水口有什么
要求
答:
消防水池应设置取水口,
且吸水高度不应大于 6.0m 取水口与建筑物水泵房除外的距离不宜小于 15m
取水口井与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m。
消防水池
位置和形状的设置有什么
要求
?
答:
注意以下几点:
1、水池深度不能 超过6m
,保证消防车能取到水,2、要设置在冻土层以下,防止冬季冻结 3、距离易燃易爆堆场、建筑较远 4、超过500m³应划分为2个水池 5、顶板应能承受住大型车辆的荷载
黑龙江
消防水池深度要求
答:
黑龙江消防水池深度要求不超过6米
。据查询相关资料信息显示,消防水池设计都有相应的尺寸要求,要单独使用,需要将消防水池分隔成两个区域,保护半径应该小于150米,要保证消防水池的整体高度不超过6米。
室外
消防水池
是否可以设置在地下负二层?与消防取水口
吸水
高度的
要求
矛盾...
答:
室外
消防水池吸水
不得超过大于6米,建规8.6.1.5供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。是黑体字!因为大气压最多能压10m,加上管道损失接头等,很可能消防车吸不上水的,水池就白设了!这个方案有问题,推翻重来!
一起学消防:
消防水池
设置
要求
答:
1)
消防水池吸
水井、吸(出)水管喇叭口等设置位置应符合设计
要求
。2)
吸水
喇叭口在水池最低有效水位下的淹没
深度
应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。3)高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当...
500立方的
消防水池
占地面积应是多少
答:
这个按照常用的3m
深度
左右的考虑的,占地需要165平米左右的。
消防水泵
吸水
管口当采用旋流防止器时,在
消防水池
最低有效水位下的淹没深...
答:
【答案】:A 消防水泵
吸水
管喇叭口在
消防水池
最低有效水位下的淹没
深度
不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
消防水池
集水坑,
深度
大于多少要放斜坡?
答:
这个没有
要求
需要放坡的。我见过的最深的
消防吸
水井
深度
接近六米。没有放坡。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防取水口要的四个条件
消防丙二类消防池容量要求
消防水池取水口大小
住宅小区消防水池有什么要求
消防水池吸水井图集
消防池开挖深度5米可以吗
消防水池最深可以做多少
DN200消防取水口
消防取水口盖板要求